Fil Atom  Fil RSS  Changement d'installation mono en tri. #1
 Message de Briconico , posté le 25/05/2008 à 17:19
Bonjour à tous.

J'ai le projet de changer mon installation électrique de ma maison de 220 mono en 380 tri (changement edf , équilibrage , etc....).

Mais une question me taraude!
Est-ce que cela a de l'importance si je rajoute simplement 2 cables (2 phases) au circuit existant (alim du compteur au tableau) , mais qui serai séparé de la gaine d'origine (220 mono actuelle).

Cela me donnerai:
Une gaine avec dedans 3 cables (phase 1 , neutre , terre). C'est mon alim actuelle!
Une autre gaine avec dedans 2 cables (phase 2 , phase3). Ca serai le complément pour la futur alim en tri.

Je demande ça car je n'ai pas la possibilité de passer au même endroit que l'alim d'origine , mais j'aurai à peu de chose près la même longueur de cable (à 1m près). c'est à dire 25m...

Merci pour vos futures réponses ;o)
 
Briconico.
-----------------------
Il y a pire que de mal faire,
C'est faire le bien qu'a moitié.
-----------------------
On est toujours le con de quelqu'un...
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    
Changement d'installation mono en tri. #2
 Message de sonia41 , posté le dimanche 25 mai 2008 à 18:32  
ce qu il faut c que tes cables soit de la meme section
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Changement d'installation mono en tri. #3
 Message de Franck , posté le dimanche 25 mai 2008 à 18:38  
Salut,

Ce que tu dois respecter c'est la section de ton cable : tu dois calculer ta chute de tension sur 25 mètres en fonction de ta consommation en Amperes. La section que tu obtiendras devra être la même pour les trois phases, le neutre et la terre ! Ensuite que tes câbles soient tirés en deux fouraux distinct n'a aucune importance. (même longueur! ou à 1m près, c'est négligeable)
Normalement puisque tu passes du mono au tri, à puissance identique en consommation, tu vas réduire ton calibrage EDF (si tu es à 45 A en mono, tu passeras en tri à un calibrage inferieur (15A) par phase car tu vas répartir ta consommation), la section de ton installation existante mono devrait être sufisante.

salut
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Changement d'installation mono en tri. #4
 Message de Briconico , posté le dimanche 25 mai 2008 à 19:43  
Re.

Merci pour les renseignements ;o) c'est sympa.

Pour être exact j'ai du mettre env 18/19m de cable en 16mm² , j'en avais acheté 20m (je viens de regarder la facture) ;o)))) d'y a 8ans maintenant.

Donc si je met toute l'installe en 4x16mm² tri , ça devrais le faire , par rapport à mon ancienne en 220 mono. Après calcul de l'ampérage biensur ;o)

J'ai jamais eu de soucis avec mon installation existante et pourtant pas mal de gros d'appareils ont fonctionné ensemble. Dont deux moteurs/pompes de relevage + de l'outillage pour le bois.... ont fonctionné en même temps que le LL et SL ou le four et autres appareil consommant pas mal!.

Je change mon abonnement car je vais très certainement changer de mode de chauffage pour un système pac air/eau. Et l'appareil fonctionne en 380V tri. Je n'ai pas trop le choix car j'ai pas mal de surface à chauffer ;o))))

A+ et encore merci
 
Briconico.
-----------------------
Il y a pire que de mal faire,
C'est faire le bien qu'a moitié.
-----------------------
On est toujours le con de quelqu'un...
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    



Nom ou Pseudo  
E-Mail  
Sujet  
Je souhaite être prévenu par mail d'une réponse à ce message.
Je souhaite garder mon fil en haut de page (max 10).
[Gras] [Italic] [Souligné] [Barré] [Surligné]

j'ai lu et j'accepte les conditions de la charte Cyberbricoleur
 
Options
 
Joignez une image gif, jpg ou png