statut : invité
|
|
|
|
Changer un tableau électrique dans unn habitation |
#1 |
Message de
dominique
, posté le 27/07/2007 à 08:53 |
|
j'ai un tableau électrique chez moi qui date des années 1980 je voudrai le mettre aux normes actelles. quel matériel faut-il acheter? merçi et à bientot
|
|
 |
|
Changer un tableau électrique dans unn habitation |
#2 |
Message de
Patsy
, posté le vendredi 27 juillet 2007 à 09:06 |
|
Bonjour, Le meilleur, tout simplement.
Bon je rigole. On n'a pas assez d'info pour vous donner un modèle de tableau élec. Cela dépend de votre surface logement, installation entièrement neuve ou simplement le tableau à changer ? et bien d'autres éléments...
A+
|
|
 |
|
Changer un tableau électrique dans unn habitation |
#3 |
Message de
carminas
, posté le vendredi 27 juillet 2007 à 09:09 |
|
Lors de la mise en sécurité d'un tableau, il faut mettre des interrupteurs différentiels.
Voici ce que préconise au minimum Promotelec, dans le cadre de la mise en sécurité d'une installation électrique :
Disjoncteur de branchement 15/45A et logement sans chauffage électrique ni circuit 32A : - 1 ID 30mA 40A type A.
Disjoncteur de branchement 15/45A et logement avec chauffage électrique ou circuit 32A : - 1 ID 30mA 63A type A, ou mieux - 1 ID 30mA 40A type A et 1 ID 30mA 40A type AC.
Disjoncteur de branchement 30/60A : - 1 ID 30mA 63A type A, ou mieux - 1 ID 30mA 40A type A et 1 ID 30mA 40A type AC.
C'est le minimum et on peut toujours en mettre plus, comme le préconise la norme pour un logement neuf (cf image jointe).
Par ailleurs : - tout ajout ou remplacement d'un différentiel 30mA protégeant les circuits lave-linge et cuisson doit conduire à la mise en oeuvre d'un type A. - lorsque l'installation est protégée par un seul différentiel 30mA placé en tête, celui-ci doit être de type A.
Pour rappel : Type AC: détectent les défauts du courant alternatif Type A: les caractéristiques d'un type AC, détectent en plus les défauts du courant continu (que l'on trouve dans les cuisinières, plaques de cuisson, lave-linge) Type Hpi/Hi/Si (suivant marques) : c'est un type A avec une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs (environnements perturbés : circuits informatiques, chocs de foudre, lampes fluo...). A utiliser pour ordinateurs ou congélateurs.
Par ailleurs il faut mettre des disjoncteurs (ou a défaut des porte fusible à cartouche) unipolaire+neutre. C'est à dire que le fil de neutre doit passer dans le disjoncteur. J'imagine que sur votre tableau ils sont tous regroupé sur une barette de connexion. Il faut donc reconstituer les paires phase/neutre pour chaque circuit.
Il faut également mettre les bons calibres pour les disjoncteurs en fonction des circuits et des sections de câble. Sur une installation existante je vous conseille de ne pas mettre plus de 10A pour l'éclairage et 16A pour les prises. Si les circuits sont mixtes 16A conviendra. Carminas
|
|
 |
|
Changer un tableau électrique dans unn habitation |
#4 |
Message de
carminas
, posté le vendredi 27 juillet 2007 à 09:09 |
|
Exemple de câblage d'un tableau Carminas
|
|
 |
|