statut : invité
|
|
|
|
Chauffe de câble |
#1 |
Message de
yardie
, posté le 27/04/2008 à 17:57 |
|
Bonjour à tous, En me lavant ce matin j'ai entendu du coté de mon chauffe eau une petite explosion, je vais immédiatement couper le disjoncteur et j'enlève le fusible de la prise concerné pour estimer les dégâts. Le plombier qui m'avais installé le chauffe eau avait mi une rallonge reliant le câble du chauffe eau à la prise murale ( car il manquait 1m pour la brancher directement). Je regarde le tous et je remarque que le coté de la rallonge ou est branché le chauffe eau a été complètement brûler je démonte le coté ou la rallonge est raccorder au mure et la je remarque que le conducteur de terre est manquant.... Je débranche le tous je fais quelque test dans la prise et la il n'y a rien pas courant je démonte alors la prise et elle est intact contrairement à la rallonge qui elle est bruler ><. Je vérifie le fusible, il fonctionne, pourtant il n'y a rien qui sort de la prise. Je branche le chauffe eau dans un autre prise, sa fonctionne... et quelque minute après le câble devient assez chaud, et les bornes du câble sont brulants. J'aimerais avoir quelque conseil avant de faire appel à un électricien ( Je suis en première année de B.T.S électrotechnique donc ne vous gênez pas en thermes technique).
|
|
 |
|
Chauffe de câble |
#2 |
Message de
super mario bross
, posté le dimanche 27 avril 2008 à 21:43 |
|
mesure l'intensité de ton ballon est ce du 1.5 mm² ou du 2.5 mm² ta rallonge du ballon ? il serait preferable de mettre une boite de derivation à la place de la prise de courant en mettant le cable approprié et surtout resserres tes connections
|
|
 |
|