dd94270
, posté le 11/05/2008 à 17:08 |
|
bonjour je termine l'aménagement de mes combles. j'ai prévu la pose d'un coffret electrique additionnel pour alimenter les circuits des combles qui sera posé juste en dessous de mon coffret existant ce dernier n'ayant plus d'emplacement libre pour les disj divisionnaires. ma question est la suivante : comment dois je proceder pour alimenter ce coffret ? dois je aller me repiquer à la sortie du dijonteur EDF mais je crois qu'il est protegé par des plombs. dois je faire une dérivation entre le dijoncteur EDF et l'interrupteur différentiel de mon coffret existant ? et le cas échéant de quelle maniere ? par le bornier ?
merci de votrea aide
|
|
 |
|
Coffret electrique additionnel pour extension |
#2 |
Message de
Pascal27
, posté le lundi 12 mai 2008 à 00:23 |
|
Bonsoir
Si possible se brancher après le disjoncteur différentiel pour que votre coffret soit lui aussi protèger . Donc pas entre le disjoncteur EDF et l'interrupteur différentiel.
Placer aussi la terre de votre prochain coffret en la reliant à celle de l'ancien coffret pour que vous ayez une protection gloable par l'interrupteur différentiel.
Cordialement
Pascal27
|
|
 |
|
Coffret electrique additionnel pour extension |
#3 |
Message de
carminas
, posté le lundi 12 mai 2008 à 23:31 |
|
Bonjour
Votre câble d'alimentation en provenance du disjoncteur de branchement doit actuelmment alimenter les borniers du tableau principal.
Repartir de ces borniers pour alimenter votre tableau secondaire.
De toute façon, si votre nouveau tableau est juste en dessous, l'ensemble est considéré comme un seul et même tableau consititué de 2 enveloppes physiques.
A noter qu'il n'est pas autorisé de mettre 2 conducteurs par borne du disjoncteur de branchement.
@+ Carminas
|
|
 |
|
Coffret electrique additionnel pour extension |
#4 |
Message de
dd94270
, posté le mercredi 14 mai 2008 à 08:40 |
|
bonjour merci pour les infos apres examen, de mon coffret existant, et plus particulierement de mon interrupteur differentiel, je m'aperçois que il y a deux trou par polarité en entrée (et également en sortie). cela permet notamment dans mon cas de faire repartir ma dérivation vers mon nouveau coffret en la connectant sur les deuxiemes trous en entrée de mon interr diff existant.
ces deuxiemes trou sont utilisables en inserant des fiches specifiques sur lesquelles on raccorde les fils electriques.
n'ayant pas de bornier phase et neutre sur mon coffret existant, ni de rail pour les fixer, c'est la seule solution qui me saute aux yeux àmes que l'on puisse les trouver dans le commerce (ok pour les borniers, mais pas vu pour le rail ?)
merci
|
|
 |
|
Coffret electrique additionnel pour extension |
#5 |
Message de
carminas
, posté le mercredi 14 mai 2008 à 20:29 |
|
Vous pouvez aussi faire l'inverse :
Acheter un nouveau tableau avec des borniers, faire arriver l'alimentation en provenance du DB dessus et repartir de ces borniers pour alimenter votre ID du 1er tableau. Carminas
|
|
 |
|