Bonjour
Je fais construire hors-d'eau hors d'air et me pose la question du compteur EDF et contrat à souscrire.
environ 25m2.
chauffage géothermie PAC avec restitution sous dalle. puissance PAC 5110W
Eau chaude : ballon eau chaude 300l, puissance 3000W: possiblité d'ajout d'un ballon supplémentaire 150/200L :
Gros appareils ménagers : machine à laver, seche linge, lave vaiselle frigidaire + congélateur
Cuisson cuisinère gaz avec 3 four electrique, puisance maxi 5800w (pas de plaques electrique ou vitro)
je désire un compteur jour/nuit.
je desire une réponse sur le choix de compteur : puissance adéquate.
merci d'avance pour vos retours.
Cdt
|
|
 |
|
Compteur |
#2 |
Message de
loup blanc
, posté le vendredi 9 mai 2008 à 16:43 |
|
Bonjour Vous ne dites pas s'il s'agit d'une PAC à technologie INVERTER ou non. Si elle n'est pas INVERTER, elle va demander une puissance bien plus importante au démarrage, ce qui nécessitera de surdimentionner la puissance souscrite. Mais demander un extrait de la notice d'installation de vottre PAC
Si elle est INVERTER , 15KW devraient suffir, (vous verrez ensuite à l'usage, 12 étant insuffisant, sauf si vous renioncez à des simultanéité LL, LV, SL )) Si non, il vous faudra au-dessus. 18 KW Bien évidemment avec double tarif HP/HC
|
|
 |
|