En possession d'une pompe dans forage de 1 cv (736watts) je m'aperçois que je dois régler l'intensité sur 2,5 A pour ne pas disjoncter et que la consommation est aux environ de 1400 watts; le vendeur me dis pour l'intensité c'est normal et que pour la consommationil doit y avoir un déséquilibrage sur les phases alimentant le moteur. Mais pour moi pourquoi pas un problème sur le bobinage du moteur. Je voudrais avoir l'avis de personnes compétantes en la matière et éventuellement ou chercher la cause. Quelle peut être au maxi la consommation d'un tel moteur. Merci pour vos réponses qui seront les bienvenues. J. C
|
|
 |
|
Consommation moteur tri |
#2 |
Message de
tour 061
, posté le mardi 14 août 2007 à 17:44 |
|
|
Bonjour : en effet tu dois avoir un problème du coté bobinages, mais comme le moteur est immergé , il est refroidi et il tient le coup; le mieux est que tu sors le moteur ou deja verifier son impedence car ce n'est pas normal qu'il consome le double de sa puissance. Tu devrais tout de mème verifier si il n'est pas ensablé dans ce cas il force d'avantage et il consomme d'avantageCordialement : carlo
|
|
 |
|
Consommation moteur tri |
#3 |
Message de
jojo
, posté le mardi 14 août 2007 à 18:34 |
|
bonsoir carlo je te remercie de ta réponse rapide et concernant la vase, la réponse est négative, la pompe se trouve a 6 mètres de la vase suivant le constat que j'en ai fait; l'ensemble étant sorti du forage, actuellement je ne peux controler si les phases sont désiquilibrées ou que le moteur a un point faible dans son bobinage.
|
|
 |
|
Consommation moteur tri |
#4 |
Message de
kiger
, posté le mardi 14 août 2007 à 22:20 |
|
|
Bonsoir, peut être que le branchement du moteur a été mal effectuer, il faudrait vérifier la plaque à bornes du moteur et sa plaque signalétique. Pour savoir s'il doit être cablé en étoile ou en triangle.
|
|
 |
|
Consommation moteur tri |
#5 |
Message de
roger44
, posté le mercredi 15 août 2007 à 00:22 |
|
Bonsoir, ma pompe immergé Franklin 0,75HP 550W consomme 1,8 A sur chaque phase. Elle est vieille mais marche bien.
Au vu de ces chiffres j'aurais tendance à croire que votre conso est normale sans désquilibrage.
|
|
 |
|
Consommation moteur tri |
#6 |
Message de
?
, posté le mercredi 15 août 2007 à 11:39 |
|
|
2,5 x 230 = 575 watts ou est le probleme?
|
|
 |
|
Consommation moteur tri |
#7 |
Message de
Pascal27
, posté le mercredi 15 août 2007 à 16:34 |
|
Bonjour
Un petit complément sur le dernier résultat qu'il faut multiplier par trois ..donc sensiblement 1.5 kW ..
Il faut tenir compte du cos phi et aussi du rendement éta = Pu/Pa ..
Si la puissance mécanique correspond à 736 W alors c'est normal à quelques imprécisions près ..
Cordialement
Pascal27
|
|
 |
|
Consommation moteur tri |
#8 |
Message de
?
, posté le mercredi 15 août 2007 à 18:46 |
|
|
oui pardon j'avais pas vu que c'etait du tri
|
|
 |
|