#1 |
Message de
triode94
, posté le 01/05/2008 à 15:54 |
|
Bonjour. J'ai deux cumulus électriques (100l et 150l) que je commande par le fil pilote avec 2 contacteurs HP/HC alimentés en // . Lorsque je coupe la protection 2A et que je la remets sous tention j'ai un des contacteurs (Hager) qui n'est plus commandé. Il fonctionne manuellement mais plus automatiquement sur le contact EDF.....Ca fait 2 fois que je le change. Hager serait-elle une mauvaise marque? Que me conseilleriez vous? J'utilise le schéma ci après avec les 2 contaceurs en //
|
|
 |
|
Contact Heures pleine/heures creuses |
#2 |
Message de
triode94
, posté le jeudi 1 mai 2008 à 15:57 |
|
|
Je précise que c'est le fil pilote qui est en // sur les 2 contacteurs HP/HC, les alims et protestions 20A sont bien sûr indépendantes.
|
|
 |
|
Contact Heures pleine/heures creuses |
#3 |
Message de
Handy
, posté le jeudi 1 mai 2008 à 16:06 |
|
Bonjour, Tu as bien "strictement" ce schéma là : Salut.
|
|
 |
|
Contact Heures pleine/heures creuses |
#4 |
Message de
triode94
, posté le jeudi 1 mai 2008 à 16:15 |
|
|
Oui, c'est exactement çà. Merci pour le schéma, je le récupère.
|
|
 |
|
Contact Heures pleine/heures creuses |
#5 |
Message de
Handy
, posté le jeudi 1 mai 2008 à 16:33 |
|
C'est assez étrange, alors ! Les bobines sont réellemnt coupées à l'Ohmètre ? Salut.
|
|
 |
|
Contact Heures pleine/heures creuses |
#6 |
Message de
loup blanc
, posté le jeudi 1 mai 2008 à 16:57 |
|
Bonjour Je suis, comme Handy, interpellé par cette panne !!!
Le 2ème contacteur a marché combien de temps après l'avoir changé ? Sa bobine était-elle alimentée .
Comme demandé, est-ce que les bobines des 2 contacteurs HS présentent une coupure ou non .
Peut-être aussi, ,une photo de votre tableau lectrique nous metttrait sur une piste .
Cordialement
|
|
 |
|
Contact Heures pleine/heures creuses |
#7 |
Message de
triode94
, posté le jeudi 1 mai 2008 à 17:22 |
|
Je viens de vérifier, la bobine est bien coupée! Pour le précédent, je ne l'ai plus il est passé à la poubelle le mois dernier. Ca a fonctionné une journée pour les essais et là je voulais monter le fonctionnement à ma fille qui veut habiter sa nouvelle maison et vlan, HS! Les 2 sont de marque Hager, celui qui tient bien c'est un xE220 f1 ( 33112) et celui qui a dégagé c'est un ET221 (240221). Ils ont le même schéma dessus. A l'ohmètre, je trouve 3680 ohms sur la bonne bobine et l'infini sur l'autre! Autre précision: Les 2 cumulus ont des raccords isolants sur les canalisations et une liaison équipotentielle distincte. Tout est neuf.
|
|
 |
|
Contact Heures pleine/heures creuses |
#8 |
Message de
loup blanc
, posté le jeudi 1 mai 2008 à 17:51 |
|
RE
Voilà plus de précisions , mais bizare .. En admettant 2 pannes identiques de ce type successives ..... je vois 2 origines : - surtension ... par exemple un mauvais contact sur le circuit ce commande, y compris le relais EDF , qui provoqsurerait des trains de surtension, allant jusqu'à un claquage. - thermique ... mauvais refroidissement des bobines, les 2 appareils étant cote à cote , où à coté d'éléments empéchant leur refroisissement ... bref que des hypothèses pour lancer des pistes
cordialement
|
|
 |
|
Contact Heures pleine/heures creuses |
#9 |
Message de
Handy
, posté le jeudi 1 mai 2008 à 20:26 |
|
J'ajouterait une hypothèse de plus : Pas de pot !! Salut.
|
|
 |
|
Contact Heures pleine/heures creuses |
#10 |
Message de
loup blanc
, posté le jeudi 1 mai 2008 à 20:39 |
|
re Oui, Murphy est peut-être passé par là .... Cordialement
|
|
 |
|