Contacteur "répétiteur" |
#1 |
Message de
nbeaulat
, posté le 14/08/2007 à 16:36 |
|
Bonjour,
Je dispose dans un local de deux circuits : C1 (éclairage) et C2 (prise).
Je souhaite réaliser un montage permettant de faire en sorte que :
- si le circuit C1 se retrouve hors tension pour une raison quelconque (actionnement de l'interrupteur, déclenchement du disjoncteur...), alors le circuit C2 soit, lui aussi, mis hors tension ;
- si le circuit C1 est remis en tension, alors le circuit C2 soit, lui aussi, remis en tension ;
- toutefois, les circuits C1 et C2 ne soient PAS reliés à une alimentation commune (ce serait trop facile !)
Quelque-part, cela reviendrait à commander le circuit C2 par un contacteur dont le "fil pilote" serait le circuit C1.
Existe-t-il des composants (contacteurs ?) susceptibles de faire mon bonheur ? Pour info, le tableau est récent et il reste de la place, il est donc possible d'insérer n'importe quel module.
Merci par avance de vos avis, comme toujours éclairés !
Nicolas
|
|
 |
|
Contacteur "répétiteur" |
#2 |
Message de
Handy
, posté le mardi 14 août 2007 à 17:04 |
|
Bonjour, Facile ! Juste après le disjoncteur (ou porte fusible) C2 pose un contacteur de puissance ou jour/nuit (même branchement) et en A1 & A2 de ce contacteur pose 2 fils venant : de la lampe A1, dans ce cas C2 sous tension si lampe allumée. Schéma détaillé sur demande. Salut.
|
|
 |
|
Contacteur "répétiteur" |
#3 |
Message de
nbeaulat
, posté le mardi 14 août 2007 à 22:49 |
|
Bonjour,
Merci pour le conseil.
Je me suis donc renseigné sur le catalogue d'un grand fabricant. Il y a plusieurs types de contacteurs, à contacts "2O", "2F" ou "O+F"...
Savez-vous lequel serait le plus adapté ?
Merci d'avance !
|
|
 |
|
Contacteur "répétiteur" |
#4 |
Message de
Handy
, posté le mercredi 15 août 2007 à 06:56 |
|
Hello, Contacts ouverts en l'absence d'élec à l'ampoule c'est : 2O. Comme les contacts seront je suppose peu sollicités (prise ordinaire) tu peux acheter en grande surface un contacteur heures/creuses (économie et qui conviendra !) Salut.
|
|
 |
|
Contacteur "répétiteur" |
#5 |
Message de
Adrien
, posté le mercredi 15 août 2007 à 14:51 |
|
2F plutôt (contact à fermeture : le contact se ferme quand on l'action) F = T = NO O = R = NC (ou NF en français)
|
|
 |
|
Contacteur "répétiteur" |
#6 |
Message de
nbeaulat
, posté le jeudi 16 août 2007 à 10:38 |
|
Merci pour vos réponses.
Handy : la commande d'un contacteur heure pleines / heures creuses est bien en 220V ?
Handy + Adrien : vous ne semblez pas d'accord sur le type de contacteur... Quel est le plus adapté, sachant que : - mon besoin est bien que le circuit commandé soit fermé lorsque le circuit de commande est fermé ; - pendant 99,99% du temps, les deux circuits seront fermés (sous tension), le cas de coupure sera extrêmement peu fréquent.
Merci d'avance !
|
|
 |
|
Contacteur "répétiteur" |
#7 |
Message de
Handy
, posté le jeudi 16 août 2007 à 22:31 |
|
Hello, Oui un "heures creuses" est a alimenter en 230V et te conviendra très bien ! Ils sont à contacts NO (normalement ouvert) qui collent à l'enclanchement du courant dans A1/A2. Ta lampe sera allumée à 99,9% du temps ? Si ce n'est pas le cas il faut alimenter A1/A2 directement à la sortie de C1, c'est à dire avant l'interrupteur ! Salut.
|
|
 |
|
Contacteur "répétiteur" |
#8 |
Message de
nbeaulat
, posté le vendredi 17 août 2007 à 17:16 |
|
Merci pour ces conseils.
A+
|
|
 |
|