Fil Atom  Fil RSS  Contacteur "répétiteur" #1
 Message de nbeaulat , posté le 14/08/2007 à 16:36
Bonjour,

Je dispose dans un local de deux circuits : C1 (éclairage) et C2 (prise).

Je souhaite réaliser un montage permettant de faire en sorte que :

- si le circuit C1 se retrouve hors tension pour une raison quelconque (actionnement de l'interrupteur, déclenchement du disjoncteur...), alors le circuit C2 soit, lui aussi, mis hors tension ;

- si le circuit C1 est remis en tension, alors le circuit C2 soit, lui aussi, remis en tension ;

- toutefois, les circuits C1 et C2 ne soient PAS reliés à une alimentation commune (ce serait trop facile !)

Quelque-part, cela reviendrait à commander le circuit C2 par un contacteur dont le "fil pilote" serait le circuit C1.

Existe-t-il des composants (contacteurs ?) susceptibles de faire mon bonheur ?
Pour info, le tableau est récent et il reste de la place, il est donc possible d'insérer n'importe quel module.

Merci par avance de vos avis, comme toujours éclairés !

Nicolas
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    
Contacteur "répétiteur" #2
 Message de Handy , posté le mardi 14 août 2007 à 17:04  
Bonjour,
Facile !
Juste après le disjoncteur (ou porte fusible) C2 pose un contacteur de puissance ou jour/nuit (même branchement) et en A1 & A2 de ce contacteur pose 2 fils venant :
de la lampe A1, dans ce cas C2 sous tension si lampe allumée.
Schéma détaillé sur demande.
Salut.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Contacteur "répétiteur" #3
 Message de nbeaulat , posté le mardi 14 août 2007 à 22:49  
Bonjour,

Merci pour le conseil.

Je me suis donc renseigné sur le catalogue d'un grand fabricant. Il y a plusieurs types de contacteurs, à contacts "2O", "2F" ou "O+F"...

Savez-vous lequel serait le plus adapté ?

Merci d'avance !
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Contacteur "répétiteur" #4
 Message de Handy , posté le mercredi 15 août 2007 à 06:56  
Hello,
Contacts ouverts en l'absence d'élec à l'ampoule c'est : 2O.
Comme les contacts seront je suppose peu sollicités (prise ordinaire) tu peux acheter en grande surface un contacteur heures/creuses (économie et qui conviendra !)
Salut.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Contacteur "répétiteur" #5
 Message de Adrien , posté le mercredi 15 août 2007 à 14:51  
2F plutôt (contact à fermeture : le contact se ferme quand on l'action)
F = T = NO
O = R = NC (ou NF en français)
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Contacteur "répétiteur" #6
 Message de nbeaulat , posté le jeudi 16 août 2007 à 10:38  
Merci pour vos réponses.

Handy : la commande d'un contacteur heure pleines / heures creuses est bien en 220V ?

Handy + Adrien : vous ne semblez pas d'accord sur le type de contacteur... Quel est le plus adapté, sachant que :
- mon besoin est bien que le circuit commandé soit fermé lorsque le circuit de commande est fermé ;
- pendant 99,99% du temps, les deux circuits seront fermés (sous tension), le cas de coupure sera extrêmement peu fréquent.

Merci d'avance !
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Contacteur "répétiteur" #7
 Message de Handy , posté le jeudi 16 août 2007 à 22:31  
Hello,
Oui un "heures creuses" est a alimenter en 230V et te conviendra très bien !
Ils sont à contacts NO (normalement ouvert) qui collent à l'enclanchement du courant dans A1/A2.
Ta lampe sera allumée à 99,9% du temps ? Si ce n'est pas le cas il faut alimenter A1/A2 directement à la sortie de C1, c'est à dire avant l'interrupteur !
Salut.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Contacteur "répétiteur" #8
 Message de nbeaulat , posté le vendredi 17 août 2007 à 17:16  
Merci pour ces conseils.

A+
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    



Nom ou Pseudo  
E-Mail  
Sujet  
Je souhaite être prévenu par mail d'une réponse à ce message.
Je souhaite garder mon fil en haut de page (max 10).
[Gras] [Italic] [Souligné] [Barré] [Surligné]

j'ai lu et j'accepte les conditions de la charte Cyberbricoleur
 
Options
 
Joignez une image gif, jpg ou png