Contacteur temporisé à l'ouverture ? |
#1 |
Message de
borain57
, posté le 07/05/2008 à 05:54 |
|
Bonjour,
Pour raccorder une machine combinée à bois 220V tri sur le réseau 220 V mono, je vais utiliser un variateur de fréquence altivar 28.
Je voudrais savoir si on trouve sur le marché des contacteurs avec une temporisation à l'ouverture. De cette façon, lorsque je couperai le variateur de fréquence pour arrêter la machine, pendant la temporisation, je pourrai utiliser le courant de freinage envoyé par le variateur ? A moins qu'un spécialiste ait une autre solution car je ne suis pas pro. Eventuellement, un site VPC où je pourrais m'adresser ? Remerciements anticipés. Salutations.
|
|
 |
|
Contacteur temporisé à l'ouverture ? |
#2 |
Message de
jim66
, posté le mercredi 7 mai 2008 à 13:20 |
|
salut! bien sur que ca existe. plusieurs solutions possibles: soit on rajoute un contact auxiliaire sur le contacteur ( par exemple chez telemecanique, les plus repandu, le contact a pour reference LADR2 avec un contact NO et un NC. sinon une petite tempo modulaire type RE11RAMU de chez tele ou H3DS-ML de chez omron, mais le cablage sera un peu plus complexe.
|
|
 |
|
Contacteur temporisé à l'ouverture ? |
#3 |
Message de
berm
, posté le mercredi 7 mai 2008 à 13:59 |
|
bonjour tiens tu as lu mon post sur copeaux? quittes à faire; regardes pour trouver une tempo basse tension qui se commande avec le même signal (donc du 10V) qui fera l'arret de ton altivar.. Il faut que ta tempo se fasse uniquement à l'ouverture du contacteur (temps 3/5 s) mais pas à la fermeture . C'est trop stressant d'appuyer sur marche et que rien ne se passe! Ca peut même devenir dangereux si tu a la mauvaise idée de penser que tu as bloqué l outil pour x ou y raisons et que tu y mets les pattes quand ça part............. cordialement Je n'aime pas les impolis qui ne disent ni bonjour ni merci ou se contentent de slt comme formule de salutation La politesse n'a jamais écorchée la bouche sauf peut être la gueule des cons
|
|
 |
|
Contacteur temporisé à l'ouverture ? |
#4 |
Message de
borain57
, posté le mercredi 7 mai 2008 à 19:46 |
|
Bonjour,
Merci à Jim et Bern pour avoir éclairé ma lanterne. Oui Bern, j'avais lu ton post mais je dois dire que j'ai du mal à m'y retrouver car je ne suis pas pro, je n'ai jamais eu de machine à plusieurs moteurs et je n'ai jamais utilisé mon altivar. Donc, si je comprends bien, une commande 10 V sur l'altivar le fait arrêter ?
En fait, j'envisage l'achat d'une machine en tri et je me renseigne pour voir si çà pourrait marcher car l'investissement est assez conséquent malgré tout.
Et dernière question, est-ce que l'altivar risque quelque chose si il est sous tension et que le moteur est coupé. Je pense par exemple à arrêter la machine via le coup de poing. Merci d'avance JL
|
|
 |
|