statut : invité
|
|
|
|
Conversion en ohm |
#1 |
Message de
degégé
, posté le 29/07/2007 à 16:08 |
|
Bonjour, A quoi correspond 90Mégohms en ohm. Merci.
|
|
 |
|
Conversion en ohm |
#2 |
Message de
surhomme
, posté le dimanche 29 juillet 2007 à 16:35 |
|
|
quatre vingt dix millions d'hom
|
|
 |
|
Conversion en ohm |
#3 |
Message de
bricol-tout
, posté le dimanche 29 juillet 2007 à 19:15 |
|
|
Bjr,d'ou sortez-vous cette valeur???sur quoi vous l'avez mesuré?
|
|
 |
|
Conversion en ohm |
#4 |
Message de
degégé
, posté le dimanche 29 juillet 2007 à 20:53 |
|
Bonjour, Avec un copain à la sortie d'un disjoncteur avec un testeur d'isolement= 97mégohms, le consuel à trouvé un défaut de 0,04 ohms et refus de l'installation avez-vous un tableau des unités en ohm Cordialement.
|
|
 |
|
Conversion en ohm |
#5 |
Message de
ALBEROLA
, posté le dimanche 29 juillet 2007 à 21:08 |
|
Bonsoir Il est sûr que si le consuel a trouvé 4 centièmes d'ohms en isolement il est bien obligé de refuser l'installation. Il y a un gros défaut d'isolement quelque part !! Aucun contrôleur du Consuel ne peut accepter ça . @+
|
|
 |
|
Conversion en ohm |
#6 |
Message de
jojo la bricole
, posté le dimanche 29 juillet 2007 à 21:49 |
|
Résistance ou autre mesure, Mega (noter le M) c'est toujours un million de fois l'unité.
Et deux chiffres avant la virgule c'est le centième.
Les deux mesures dont tu parles ne sont pas comparables.
A+
|
|
 |
|
Conversion en ohm |
#7 |
Message de
Pat
, posté le dimanche 29 juillet 2007 à 22:41 |
|
au moment de la mesure du consuel peut etre y avait il un appareil branché en aval de ce disjoncteur et qui l'est peut etre plus au maintenant, ou alors un fil qui touche la terre de temps en temps? bizarre cette histoire, le pire la dedans c'est qu'il faudra repayer je pense pour un nouveau passage apres que vous ayez trouvé le defaut
|
|
 |
|
Conversion en ohm |
#8 |
Message de
Handy
, posté le lundi 30 juillet 2007 à 07:45 |
|
Bonjour, avez-vous un tableau des unités en ohm En utilisation courante : 1 000 000 Ω = MΩ 1000 Ω = KΩ 1Ω = Un Ohm 0,1Ω = Un dizième d'Ohm 0,01Ω = Un centième d'Ohm 0,001Ω = Un milliOhm Et dans ta question 90MΩ correspond à un très bon isolement ET... 0,04Ω correspond à un court circuit franc ! Salut.
|
|
 |
|
Conversion en ohm |
#9 |
Message de
jol'indien
, posté le lundi 30 juillet 2007 à 08:11 |
|
Bonjour
Pour en rajouter une couche... Consuel de ma région ne fait plus de mesure d'isolement. Trop de risque de détériorer le matériel électronique installé m'a-t-on dit... (lol) De plus avec des protections 30 mA partout cette mesure d'isolement est utile qu'en cas de recherche de défaut.
C'est pas 0,04 ohms mais plutôt 0.04 MΩ
En dessous de 0.5 MΩ l'isolement est jugé trop faible et une mesure doit être prise afin de l'améliorer.
Lors de votre mesure d'isolement (Ph/T) est ce que tous les disjonteurs étaient relevé ????
|
|
 |
|
Conversion en ohm |
#10 |
Message de
Handy
, posté le lundi 30 juillet 2007 à 10:04 |
|
Pour en rajouter une couche dis tu !! Mais c'est sûrement la meilleure, je souscris complètement à ta suggestion ! Salut.
|
|
 |
|
Conversion en ohm |
#11 |
Message de
paty
, posté le lundi 30 juillet 2007 à 10:13 |
|
En fait les mégohmmètres ont une tension de mesure au mini de 500V Mais 500v est une valeur raisonnable ne pouvant faire de degats
|
|
 |
|
Conversion en ohm |
#12 |
Message de
jol'indien
, posté le lundi 30 juillet 2007 à 10:38 |
|
La tenue aux chocs électriques des appareils électroménagers est de l'ordre de 1500 V... idem pour les ordinateurs TV & moniteurs.
Si vous avez une chaudière gaz faites attention quand même.... Apparement le tech. consuel en aurait fait dégager deux cartes en faisant une mesure 500 V au niveau du tableau BT...
Et par expérience certains modems externes n'aiment pas trop les tensions supérieures à 250 V...
|
|
 |
|
Conversion en ohm |
#13 |
Message de
paty
, posté le lundi 30 juillet 2007 à 10:43 |
|
de toute facon, une mesure avec un mégohmmètre ne doit etre faite que pour l'installation les appareils (surtout les modems) doivent etre debranches pour les chaudiere oui il faut les séparer de l'installation (par l'interrupteur bipolaire)
|
|
 |
|
Conversion en ohm |
#14 |
Message de
degégé
, posté le mardi 31 juillet 2007 à 07:54 |
|
Bonjiour, Merci à Handy pour ces réponses claires et précises. Salutations.
|
|
 |
|
Conversion en ohm |
#15 |
Message de
RFCO
, posté le mardi 31 juillet 2007 à 21:12 |
|
Bonsoir,
Tous les controleurs d'isolement ne fonctionnent pas en 550V, certains commencent à 25V...
@+
|
|
 |
|