Fil Atom  Fil RSS  Coupure chauffage. #1
 Message de milliam , posté le 25/03/2008 à 08:04
bonjour.
sur une installation de chauffage électrique, j'ai 6 radiateurs de 1000w. je fais 2 lignes au départ du compteur. que dois-je mettre comme sécurité ? simple disjoncteur ou bien différentiel ?
merci.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    
Coupure chauffage. #2
 Message de carminas , posté le mardi 25 mars 2008 à 08:34  
Il faut un disjoncteur 20A par circuit en 2,5², éventuellement un disj 2A pour le programmateur et en amont de tout cela un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC.
Pour 6 radiateurs, je vous conseille 3 circuits de 2 radiateurs plutot que 2 circuits de 3 radiateurs, même si les 2 sont normativement bons.
 
Carminas
 