bonjour. sur une installation de chauffage électrique, j'ai 6 radiateurs de 1000w. je fais 2 lignes au départ du compteur. que dois-je mettre comme sécurité ? simple disjoncteur ou bien différentiel ? merci.
|
|
 |
|
Coupure chauffage. |
#2 |
Message de
carminas
, posté le mardi 25 mars 2008 à 08:34 |
|
Il faut un disjoncteur 20A par circuit en 2,5², éventuellement un disj 2A pour le programmateur et en amont de tout cela un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC. Pour 6 radiateurs, je vous conseille 3 circuits de 2 radiateurs plutot que 2 circuits de 3 radiateurs, même si les 2 sont normativement bons. Carminas
|
|
 |
|