statut : invité
|
|
|
|
Coupure d'urgence |
#1 |
Message de
webosfredo
, posté le 04/08/2007 à 11:52 |
|
Bonjour; Mon tableau de repartition se situe dans un local annexe à mon habitation et ne dispose pas d'un porte de communication directement accesible. J'aimerais savoir s'il est possible d'installer un dispositif de commande à distance en vue d'assurer la coupure de l'alimentation du tableau .(cf schéma) Si oui pouvez vous m'indiquer le schema de cablage d'un tel dispositif.
|
|
 |
|
Coupure d'urgence |
#2 |
Message de
Coucougnette 1er
, posté le samedi 4 août 2007 à 12:10 |
|
Bonjour
Un interrupteur sectionneur en tête de votre tableau principal avec un auxilliaire de commande à émission de courant (pour éviter que tout se coupe en cas de petite coupure), un poussoir d'arrêt d'urgence à l'intérieur de l'habitation.
Ou alors placez l'interrupteur sectionneur dans l'habitation Proverbe chinois : Mato sin khonu, thoucha tonkhu
Son Altesse Sérénissime Coucougnette 1er
|
|
 |
|
Coupure d'urgence |
#3 |
Message de
webosfredo
, posté le samedi 4 août 2007 à 12:30 |
|
Merci pour votre réponse Hyper rapide.
J'envisage effectivement de placer un bouton poussoir à l'interieur de l'habitation. Mais c'est pour le cablage que je ne sais pas comment faire. De même je ne sais pas quel interrupteur sectionneur choisir.
j'envisageais un inter sectionneur DX-IS (ref 02356)avec une commande auxiliaire associée 'ref 07361. Mais les documentation du constructeur (LEGRAND) ne sont pas assez explicites pour le néophite que je suis
|
|
 |
|