Fil Atom  Fil RSS  Courants de fuite #1
 Message de SR1 , posté le 15/08/2007 à 11:35
Bonjour,

Connaissez vous, à peu près, l'ordre de grandeur des courants de fuite que peuvent générer les matériels informatiques ?
Une unité centrale ?
Un écran (plat et cathodique) ?
Je me pose cette question pour savoir le nombre d'ordinateur que je peux raisonnablement prévoir en aval d'un différentiel 30 mA.

D'avance merci pour vos réponses.

Cordialement.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    
Courants de fuite #2
 Message de Coucougnette 1er , posté le mercredi 15 août 2007 à 11:49  
Bonjour

Pas plus de 5 ou 6 postes par inter diff standard ou mettez un HPI (SI/HI)
 
Proverbe chinois : Mato sin khonu, thoucha tonkhu

Son Altesse Sérénissime Coucougnette 1er
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Courants de fuite #3
 Message de SR1 , posté le mercredi 15 août 2007 à 11:58  
Merci.

On peut donc partir sur 2 à 3 mA par poste ? C'est ces valeurs que j'avais en tête et je voulais avoir confirmation.

Je vais avoir 12 circuits prises dédiés aux matériels informatiques (c'est pour des bureaux en tertiaire), je peux donc envisager de prévoir un seul différentiel HPI en tête des 12 disjoncteurs ?
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Courants de fuite #4
 Message de Coucougnette 1er , posté le mercredi 15 août 2007 à 12:15  
Ca dépend des pc et du type d'écran un CRT provoque plus de courants de fuite qu'un LCD.

Perso je met un HPI par groupe de 6 postes.
 
Proverbe chinois : Mato sin khonu, thoucha tonkhu

Son Altesse Sérénissime Coucougnette 1er
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Courants de fuite #5
 Message de Coucougnette 1er , posté le mercredi 15 août 2007 à 12:20  
Et un détail pour l'arrêt d'urgence (si obligation) mettez toujours une bobine à émission de tension pour garder la continuité de service en cas de micro coupure de courant même sur réseau secouru.
 
Proverbe chinois : Mato sin khonu, thoucha tonkhu

Son Altesse Sérénissime Coucougnette 1er
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Courants de fuite #6
 Message de SR1 , posté le mercredi 15 août 2007 à 13:15  
Merci pour vos avis.

Cordialement.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Courants de fuite #7
 Message de pedro82006 , posté le dimanche 19 août 2007 à 19:32  
Bonsoir
suivre les conseils de cou cou......
Pour l arret urgence bobine a emission dite coupure negative avec double signalisation optique ( 2 voyant s) a+
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    



Nom ou Pseudo  
E-Mail  
Sujet  
Je souhaite être prévenu par mail d'une réponse à ce message.
Je souhaite garder mon fil en haut de page (max 10).
[Gras] [Italic] [Souligné] [Barré] [Surligné]

j'ai lu et j'accepte les conditions de la charte Cyberbricoleur
 
Options
 
Joignez une image gif, jpg ou png