Inscrivez vous :
 
Sommaire Club Experts Aide Chat Projets Membres
 
 statut : invité

  Pour rechercher un message par mot clé , cliquer ici. Recherche
 Fiches conseils
 Recupe.net
 Les calculettes
 Liens à visiter
 Goodies !
 Salle de jeux !
 E-Cartes
  Soldes BHV
  Sélection brico
  d'été
  Sélection literie
  1000 idées prix
 Cnil
 Crédits
 Charte
 Contacts

logotype du BHV

    Répondre à ce message       Retour au forum          
Fil Atom  Fil RSS  Court-circuit transformateur #1
 Message de webmantoine , posté le 09/08/2007 à 20:36
Bonjour,
Je cale sur un probleme d'électricité, j'ai donc besoin d'un petit coup de pouce.
Le systeme est un spot encastré de jardin a led. Il est alimeté en 230V suivi d'un transformateur pour abaissé la tension en 15V puis d'une diode de redressement et enfin des leds. Le transformateur est protégé au primaire et au secondaire par des fusibles 250 et 400mA.
J'ai retiré le fusible du secondaire pour isoler le primaire du transfo. Des que je branche la prise, le fusible de protection du primaire fond. La résistance du primaire vaut environ 20 Ohms.
Comment est-ce possible techniquement que le primaire du transfo créé un court-circuit ?
Merci d'avance pour votre aide
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    
Court-circuit transformateur #2
 Message de Climode , posté le jeudi 9 août 2007 à 22:00  
Pas clair , le spot et alimenté en 230 suivi d'un transfo ?
Fait un schéma + clair
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Court-circuit transformateur #3
 Message de webmantoine , posté le jeudi 9 août 2007 à 22:41  
Voici un schéma pas bien beau mais qui devrait éclaircir mon probleme. J'ai essayé d'expliquer le systeme pour concrétiser ma question mais on pourrait se ramener a un truc tres simple :
J'ai un transformateur avec sa protection sur lequel je ne branche que le primaire sur le secteur. Je laisse le secondaire a vide.
Des que je branche, mon fusible de protection fond.
D'ou cela peut-il venir ?
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Court-circuit transformateur #4
 Message de Adrien , posté le jeudi 9 août 2007 à 23:15  
Sans doute le vernis d'isolation du bobinage qui a claqué. Refait la mesure avec un megohmètre à 500V, tu vas sans doute le trouver en court-circuit...
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Court-circuit transformateur #5
 Message de Climode , posté le vendredi 10 août 2007 à 06:46  
En effet transfo en CC au primaire
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Court-circuit transformateur #6
 Message de webmantoine , posté le vendredi 10 août 2007 à 11:40  
Merci pour vos réponses.
C'est donc le vernis d'isolation des spires qui nous a laché et qui créé un court-circuit.
Il n'y a donc pas d'autres solutions que de changer le transfo.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    