bonsoir, une amie une vieille installation'annee 70) avec une puissance de 6 kw,et un DB 500ma réglé sur 15 A. le pb est que des que le cumulus se met en route en HC,si la machine a laver tourne (ou meme le four) cela fait sauter le DB. Indépendemment les 3 appareils(four ,MAL,cumulus) lfonctionnent correctement sans faire sauter le DB. je précise que le contacteur est un vieux modele(grosse boite carrée) merci de votre aide
|
|
 |
|
Cumulus qui fait disjoncter |
#2 |
Message de
Coucougnette 1er
, posté le vendredi 10 août 2007 à 20:27 |
|
Bonsoir
Si vous avez un abonnement de 6 KW votre disjoncteur de branchement devrait être calibré sur 30A, pas étonnant que ça disjoncte avec 15A. Proverbe chinois : Mato sin khonu, thoucha tonkhu
Son Altesse Sérénissime Coucougnette 1er
|
|
 |
|
Cumulus qui fait disjoncter |
#3 |
Message de
xav
, posté le vendredi 10 août 2007 à 20:29 |
|
Le disjoncteur EDF n'est pas réglé sur le bon calibre: il doit être positionné sur 30A et non pas 15A pour un abonnement 6KVA
Demandez à EDF d'intervenir pour modifier le calibrage...
|
|
 |
|
Cumulus qui fait disjoncter |
#4 |
Message de
jean
, posté le vendredi 10 août 2007 à 21:03 |
|
|
merci de vos réponses, en fait MAL plus cumulus dépassent les 15 A ? puis je le régler moi meme sur 30 a merci encore
|
|
 |
|
Cumulus qui fait disjoncter |
#5 |
Message de
Coucougnette 1er
, posté le vendredi 10 août 2007 à 21:13 |
|
c'est du ressort d'EDF exclusivement. Proverbe chinois : Mato sin khonu, thoucha tonkhu
Son Altesse Sérénissime Coucougnette 1er
|
|
 |
|
Cumulus qui fait disjoncter |
#6 |
Message de
Handy
, posté le vendredi 10 août 2007 à 21:22 |
|
Bonjour, Chacun des appareils que tu cites fait 10Ampères ! Non seulement tu ne dois pas toucher au disjoncteur (C'est bien sûr EDF) mais tu devrais essayer de faire une phote (nette) du disjoncteur et porter réclamation à EDF qui perçoit un abonnement sans avoir mis le DB à jour ! Salut.
|
|
 |
|
Cumulus qui fait disjoncter |
#7 |
Message de
jean
, posté le vendredi 10 août 2007 à 22:28 |
|
|
merci de vos explications, super. derniere question, comment connait t on l' amperage utilisé par une MAL par ex ou un cumulus? merci. car si chacun consomme 10 a et si le DB est réglé sur 30 A il est limite de disjoncter si les 3 fonctionnent en meme temps? mal +cumulus+four+chauffage elec par ex merci d em' eclairer car l'elec et moi cela fait 2
|
|
 |
|
Cumulus qui fait disjoncter |
#8 |
Message de
Handy
, posté le vendredi 10 août 2007 à 22:39 |
|
Hello, 30 Ampères ça fait : 30 x 230 = 6900 Watts Il faut se limiter à cela en même temps ! Salut.
|
|
 |
|
Cumulus qui fait disjoncter |
#9 |
Message de
jean
, posté le vendredi 10 août 2007 à 22:45 |
|
|
merci handy, et 1 cumulus + mal font combien de WT
|
|
 |
|
Cumulus qui fait disjoncter |
#10 |
Message de
Handy
, posté le vendredi 10 août 2007 à 22:59 |
|
2000W chacun environ. Salut.
|
|
 |
|
Cumulus qui fait disjoncter |
#11 |
Message de
Handy
, posté le vendredi 10 août 2007 à 23:00 |
|
Il faut s'arranger pour que le cumulus ne chauffe que la nuit Salut.
|
|
 |
|
Cumulus qui fait disjoncter |
#12 |
Message de
jean
, posté le vendredi 10 août 2007 à 23:05 |
|
|
excuse moi handy mais si chacun consomme 2000w ,mal + cum font 4000w ,puiscua l' abonnement et de 6000w cela vient il du fait du 15 A du DB ? merci encore
|
|
 |
|
Cumulus qui fait disjoncter |
#13 |
Message de
Handy
, posté le vendredi 10 août 2007 à 23:10 |
|
Ce n'est pas l'abonnement sur un bout de papier qui compte mais les 15 x 230 = 3450 Watts seulement que laisse passer le disjoncteur avant de sauter ! Salut.
|
|
 |
|
Cumulus qui fait disjoncter |
#14 |
Message de
jean
, posté le samedi 11 août 2007 à 15:59 |
|
|
merci handy t es le +
|
|
 |
|