statut : invité
|
|
|
|
Ddr type ac ou a |
#1 |
Message de
gedeon32
, posté le 05/05/2008 à 14:35 |
|
bonjour, dans une petite résidence secondaire, où je veux refaire l'installation électrique, le besoin total ne dépasse pas les 40A. Puis-je donc installer un DDR 40A type A pour l'ensemble de l'installation et bien sûr surtout pour la SdB. merci
|
|
 |
|
Ddr type ac ou a |
#2 |
Message de
Handy
, posté le lundi 5 mai 2008 à 16:02 |
|
Bonjour, Oui, seul inconvénient : En cas de défaut à la terre d'un seul appareil, tout est dans le noir et jus coupé en attendant de trouver le coupable ! Mais pour la sécurité, c'est bon. Salut.
|
|
 |
|
Ddr type ac ou a |
#3 |
Message de
RFCO
, posté le lundi 5 mai 2008 à 18:50 |
|
Bonjour,
Si le logement est inférieur à 100m² et si il n'y a pas de ligne 32A et si le DB est un 15/45A, vous pouvez mettre un seul différentiel 40A sinon, plusieurs diffs 40A ou un seul mais en 63A
@+
|
|
 |
|
Ddr type ac ou a |
#4 |
Message de
carminas
, posté le lundi 5 mai 2008 à 19:43 |
|
Bonsoir,
Pour compléter les propos de RFCO (salut) ... et qu'il n'y a pas de chauffage électrique. Carminas
|
|
 |
|
Ddr type ac ou a |
#5 |
Message de
Handy
, posté le lundi 5 mai 2008 à 21:04 |
|
Je présume que n'ayant pas le consuel, il peut encore faire comme il veut !! Salut.
|
|
 |
|
Ddr type ac ou a |
#6 |
Message de
RFCO
, posté le lundi 5 mai 2008 à 21:07 |
|
|
C'est tout à fait son droit Handy, tu réponds comme bon te semble, je réponds avec le côté normatif, c'est tout, Gédéon32 saura choisir la solution comme tu sais bien le dire. Seulement, il ne faut pas forcement faire que pour soi, il faut parfois penser à une éventuelle évolutivité de l'installation.
|
|
 |
|
Ddr type ac ou a |
#7 |
Message de
carminas
, posté le lundi 5 mai 2008 à 21:10 |
|
Non, je pense qu'il doit respecter les règles préconisées dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation électrique, à savoir :
Disjoncteur de branchement 15/45A et logement sans chauffage électrique ni circuit 32A : - 1 ID 30mA 40A type A.
Disjoncteur de branchement 15/45A et logement avec chauffage électrique ou circuit 32A : - 1 ID 30mA 63A type A, ou mieux - 1 ID 30mA 40A type A et 1 ID 30mA 40A type AC.
Disjoncteur de branchement 30/60A : - 1 ID 30mA 63A type A, ou mieux - 1 ID 30mA 40A type A et 1 ID 30mA 40A type AC.
C'est le minimum et on peut toujours en mettre plus, comme le préconise la norme pour un logement neuf.
Par ailleurs : - tout ajout ou remplacement d'un différentiel 30mA protégeant les circuits lave-linge et plaque de cuisson doit conduire à la mise en oeuvre d'un type A. - lorsque l'installation est protégée par un seul différentiel 30mA placé en tête, celui-ci doit être de type A.
Carminas
|
|
 |
|
Ddr type ac ou a |
#8 |
Message de
Handy
, posté le lundi 5 mai 2008 à 21:18 |
|
Il y a des jours où je me demande si la norme ne se "fume" pas, comme la moquette ! LoL Salut.
|
|
 |
|
Ddr type ac ou a |
#9 |
Message de
carminas
, posté le lundi 5 mai 2008 à 21:21 |
|
Il n'y a rien que de la logique dans ce qui est préconisé ci-desous.
En gros on peut mettre un ID 40A seul si l'installation est faiblement solicitée, au delà il faut passer à 63A.
@+ Carminas
|
|
 |
|
Ddr type ac ou a |
#10 |
Message de
RFCO
, posté le lundi 5 mai 2008 à 21:30 |
|
Et ce n'est pas qu'une histoire de "ceinture ET bretelles", seulement faut pas être trop rétro pour le comprendre.
Pour ce qui est de la fumette, il y a de celà, les idées soixantehuitardes peuvent faire croire que l'on peut tout faire avec peu, et que les lois et normes ne sont là que pour faire chier le monde (et c'est faux)...
@+
|
|
 |
|