statut : invité
|
|
|
|
Declenchement bizarre d'un ID 30 ma |
#1 |
Message de
mataf34
, posté le 03/08/2007 à 11:19 |
|
Bonjour
J'ai sur mon tableau un ID 40 A 30 ma, qui quand j'ai une coupure EDF dijoncte, chose je pense qui ne devrais pas arriver.
Celui ci devrait rester enclencher, pour quand EDF renvoi la sauce tout redemarre.
Quelqu'un peut'il me renseigner, car cela est chiant, si je part quelques jours, je retrouve mon congel HS
@+ Mataf34
|
|
 |
|
Declenchement bizarre d'un ID 30 ma |
#2 |
Message de
Patsy
, posté le vendredi 3 août 2007 à 11:32 |
|
Bonjour, Au rétablissement de la "sauce", vous avez peut être la somme des courants transitant vers la terre qui dépassent le seuil de déclenchement (bien avant 30mA, parfois à 18mA, c'est la sécurité constructeur). C'est ce qui peut arriver quand on a un seul ID. Si on a un seul ID, il devrait être de type A. Concernant le désagrément avec le congèlo, il faut poser un ID type Hpi, celui-ci ne déclenche pas à la moindre "parasite" ou "léger" ou "temporaire" défault, mais déclenche vraiment si il voit un défaut de sécurité. Il est dans ce sens un peu + "intelligent".
A+
|
|
 |
|
Declenchement bizarre d'un ID 30 ma |
#3 |
Message de
mataf34
, posté le vendredi 3 août 2007 à 12:59 |
|
Bonjour patsy
L'ID ne saute pas au retour de la "sauce" -:) mais a la coupure d'EDF ???
donc l'adjonction d'un ID pour le congel ne resoudra pas mon probleme, vu que l'ID en tete de tableau a declencher a la coupure EDF.
Donc je pense que le probleme viens d'ailleur, mais d'ou ?????
Merci pour vos reponses
|
|
 |
|
Declenchement bizarre d'un ID 30 ma |
#4 |
Message de
Handy
, posté le vendredi 3 août 2007 à 14:07 |
|
Bonjour, Déjà vu ce cas avec des tubes fluo (ballast ou condo un peu défectueux) en as tu chez toi ? Salut.
|
|
 |
|
Declenchement bizarre d'un ID 30 ma |
#5 |
Message de
MATAF34
, posté le vendredi 3 août 2007 à 15:12 |
|
Bonjour Handy
Non pas de tube Fluo.
Mais cela me le fait que quand j'ai une coupure EDF?
le dijoncteur EDF lui ne saute pas, mais l'ID oui ?
@+ MAtaf34
|
|
 |
|
Declenchement bizarre d'un ID 30 ma |
#6 |
Message de
Patsy
, posté le vendredi 3 août 2007 à 15:32 |
|
Bonjour MATAF34, Bien sur que mettre un diff HPI en + ne résoudra rien s'il est en aval d'un autre diff, d'ailleurs il servirait à rien. Je parlais de remplacer l'existant par un Hpi. Si cela ne le fait qu'à la coupure EDF...c'est qu'ils y sont pour quelque chose....ou bien à l'arrivée du courant il y a un problème avec ta terre, elle est réglo ? On a parfois des phénomènes venant d'edf ou un "parasite" qui pollue le réseau style enseigne lumineuse ou lampadaire défectueux.
A+
|
|
 |
|
Declenchement bizarre d'un ID 30 ma |
#7 |
Message de
nehmen
, posté le vendredi 3 août 2007 à 22:01 |
|
Bonsoir
Est le seul ID 30ma pour toute la maison ? Y en a t il d'autres ?
|
|
 |
|
Declenchement bizarre d'un ID 30 ma |
#8 |
Message de
Mataf34
, posté le samedi 4 août 2007 à 06:04 |
|
Bonjour
Pour la terre faudrait que je verifie, mais je ne sais trop comment faire
Pour ID 30 ma oui il y en a qu'un pour toute la maison.
@+ Mataf34
|
|
 |
|
Declenchement bizarre d'un ID 30 ma |
#9 |
Message de
PinkFloyd76
, posté le samedi 4 août 2007 à 09:29 |
|
|
|
|
 |
|
Declenchement bizarre d'un ID 30 ma |
#10 |
Message de
nehmen
, posté le lundi 6 août 2007 à 22:28 |
|
Bonsoir
Il faut au moins deux (si pas trois) pour l'ensemble de la maison (avec une bonne répartition) J'ai eu l'occasion de résoudre un pb de ce type chez un collègue, Lui aussi n'avait qu'un seul ID pour tout Cela le rend trop sensible
|
|
 |
|
Declenchement bizarre d'un ID 30 ma |
#11 |
Message de
Patsy
, posté le mardi 7 août 2007 à 08:59 |
|
Bonjour, Avec les installations qui vieillissent, de l'électronique de +en + dans notre électroménager, plus d'électroménager qu'avant...etc, on arrive très facilement à la limite fatidique pour un seul 30mA. Il y a des "fuites" mais aussi des courants "normaux" qui doivent rejoindre la terre. Pour vérifier cela, on a une pince ampèremétrique qui mesure ces courants, donc on les voit bien. A titre d'exemple, et en moyenne, on peut avoir 1mA de "fuite" par appareil (une tour de PC par ex, encore 1mA pour l'imprimante, pareil pour un écran etc...). On n'avait pas de PC avant, ou autant d'électronique, donc les installations évoluent ou devraient évoluer. Pour du neuf, le nombre d'interdiff est normalisé selon la surface du logement, ainsi que leur "type". A+
|
|
 |
|
Declenchement bizarre d'un ID 30 ma |
#12 |
Message de
pape77
, posté le mardi 7 août 2007 à 11:01 |
|
bonjour,
si l'ID ne déclenche qu'en cas de rupture d'alimentation; il ne s'agit pas d'un pb de fuite des appareils, au sens habituel non ?
Mais alors :
- on doit comprendre que le réseau EDF disparait souvent ? C'est déjà un point anormal en soit !
- si c'est à la disparition du réseau que se pose le pb; ça va être difficile à tester. Faut une mesure avec un oscillo à mémoire parce que le phénomène ne doit être que transitoire...
Reste que comme déjà dis par d'autres un diff pour toute une installation...
|
|
 |
|
Declenchement bizarre d'un ID 30 ma |
#13 |
Message de
MAtaf34
, posté le mardi 7 août 2007 à 11:34 |
|
Bonjour Patsy et les autres
Est ce qu'il serait possible d'obtenir les normes concernant le nombre ID et type pour les logements neufs, car a la rigueur je peux refaire le tableau.
Merci d'avance
|
|
 |
|
Declenchement bizarre d'un ID 30 ma |
#14 |
Message de
Patsy
, posté le mardi 7 août 2007 à 12:09 |
|
Bonjour MAtaf34, Je n'ai pas les extraits de normes avec moi sur place. Tu peux aussi prendre le livret rouge Promotelec (12 €) car il y a tous les points normalisés expliqués, à moins qu'un de nos chers cyberbricos ne vous fasse une photo. je sais qu'il en faut au moins 3 si on a 100m², avec au moins un ID type A pour les plaques et la machine à laver.
A+
|
|
 |
|
Declenchement bizarre d'un ID 30 ma |
#15 |
Message de
Mataf34
, posté le mardi 7 août 2007 à 12:56 |
|
merci Patsy
Ou trouver le petit livre rouge de Mao -:)
Si un Cyberbicolos a des images, je l'en remercie d'avance
Tu parle de 3 pour 100 M2, je viens de prendre un ID 63 A 30 ma que je vais mettre en tete de tableau, dois je en mettre 2 autre en 40 A 30 Ma pour chaque rangées de Declic, sachant que je vais reorganiser les rangées (PC, Eclairage, etc....)
Est ce que cela te parrais bon.
@+ Mataf34
|
|
 |
|
Declenchement bizarre d'un ID 30 ma |
#16 |
Message de
Patsy
, posté le mardi 7 août 2007 à 15:32 |
|
Bonjour, Mataf34, tu dis : je viens de prendre un ID 63 A 30 ma que je vais mettre en tete de tableau......... Il n'y en a pas un en tête de tableau. Ils sont en // , je m'explique : tu pars du disj EDF, tu arrive dans le tableau sur des borniers et de là tu vas sur chaque ID 30mA. C'est bien une répatition équilibrée. La norme dit qu'on devrait avoir un ID 63A type s'il y en a qu'un et si chauffage élec, c'est pas notre cas. On peut avoir 3 ID 40A en // dont un en 63A si chauffage élec supérieur à 8KW.
A+
|
|
 |
|
Declenchement bizarre d'un ID 30 ma |
#17 |
Message de
nehmen
, posté le mardi 7 août 2007 à 21:04 |
|
bon point sur la conférence à propos de l'évolution technique
concernant les phénomènes transitoires en question, cela m'est arrivé de me servir de matériel d'acquisition N I et aussi d'étudier les inter diff (en branchant & debranchant des condensateurs à leur aval)
|
|
 |
|