statut : invité
|
|
|
|
Demande info difference sur disjoncteurs |
#1 |
Message de
Franck de bordeaux
, posté le 11/08/2007 à 13:52 |
|
Bonjour
jaurais une question toute bete sil vous plait :
sachant qu'il existe des disjoncteur mageto thermiques pour habitation ,
avec un dessin dessus indiquant que seule la phase est protégée par le disj magneto thermique et que le neutre est seulement coupé , qu'apporte de plus un meme disjconteur magneto thermique bipolaire ou la le dessin indique que les 2 conducteurs sont protégés par le disj ?
Peut on remplacer les disj. indiquant 1 phase protégée par des disj indiquant que les 2 conducteurs sont protégés ??? ( car je doit faire une install et je possede plein de disj indiquant par pictogramme dessus , que les 2 condcuteurs sont protégés )
MErci bcp pour votre aide car la je sais pas du tout la différence entre les 2 disj.
bonne journee a tous
|
|
 |
|
Demande info difference sur disjoncteurs |
#2 |
Message de
fabien59182
, posté le samedi 11 août 2007 à 13:54 |
|
bonjour
rien ne change entre les 2 disjoncteurs, que le neutre soit oui ou non coupé la protection resteras efficace
|
|
 |
|
Demande info difference sur disjoncteurs |
#3 |
Message de
Handy
, posté le samedi 11 août 2007 à 14:04 |
|
Bonjour, Oui tu peux parfaitement les employer ! Ils sont même obligatoire au dessus d'un parafoudre et dans les réseaux où sont ditribués 2 phases 120V pour faire du 220V sans neutre (C'est le cas en certains endroits en Belgique) Nota : Fabien a dû se mélanger un peu, il voulait dire sans doute "oui ou non protègé !car on n'emploie plus d'appareils qui ne coupent pas le neutre.
|
|
 |
|
Demande info difference sur disjoncteurs |
#4 |
Message de
fabien59182
, posté le samedi 11 août 2007 à 14:18 |
|
effectivement handy merci pour la precision
nous utilisons encore des appareils ne coupant pas le neutre en eclairage public mais plus en domestique
bien vu
|
|
 |
|
Demande info difference sur disjoncteurs |
#5 |
Message de
franc de bordeaux
, posté le samedi 11 août 2007 à 14:19 |
|
SUPER MERCI
car jai fais electrotechnique de formation il y a des années , on a tjrs vu des disjoncteurs magneto thermiques en bi ou tri ou tetra pour proteger les equipements etc etc mais en installation domestique jai tjours vu ces disjconteurs avec le pictogramme 1 phase protegee et je me demandais la diff. entre ceux avec 2 pictogrammes ... donc super merci pour les reponses.
C est accepté aussi pour du neuf ? le consuel accepte cela donc je suppose ?
tres bonne journee aux CONNAISSEURS :) et ceux qui tentent d'acquerir comme moi ces connaissances :) pour entraider cest genial
Si vous avez des truc sur les energies renouvellables , envoyez moi mail toutes vos questions je suis spécialisé la dedans .
( solaire , eolien , autoconstruction , elecotronique de commande etc .. )
|
|
 |
|
Demande info difference sur disjoncteurs |
#6 |
Message de
Lilloux
, posté le samedi 11 août 2007 à 17:03 |
|
Bonjour,
leur utilisation (1PP + 1 coupé ou 1PP 2 coupes ou 2PP 2 coupes (on peut même trouver 2 PP et 3 coupes...)) est assez differente.
dejà, lorsque il y a un neutre, on ne protege jamais ce neutre mais il est dans les nouvelles lois de le couper en même temps que la phase en defaut.
mais Attention (surtout pour nos amis Belges, Canadiens et une partie de l'Alsace aussi certaines contrées de la France profonde (maintenant tres profonde) ou le 240 volts ets toujours en biphasé et auquel cas il faut des disjoncteurs BIPOLAIRES 2 poles proteges et 2 poles coupes!
|
|
 |
|