Déséquilibre de phases |
#1 |
Message de
DEFASé
, posté le 09/08/2007 à 15:14 |
|
Salut Je voulais savoir si un déséquilibre de phases pourrait etre à l'origine de problemes sur une clim ( en tri ), et engendrait des remplacements de carte électronique frequent ? ?? Aux dires de la societe de climatisation, il pourrait s'agir d'un désiquilibre de phases... Est ce possible et logique?
|
|
 |
|
Déséquilibre de phases |
#2 |
Message de
ebac06
, posté le jeudi 9 août 2007 à 15:27 |
|
Bonjour,
Pour moi, la reponse est NON . Car les cartes electroniques sont alimentées par un transfo, qui est cablé entre le neutre et 1 phase ( si neutre distribué ), ou entre 2 phases .
Le desequilibre des phases a pour consequences de consommer plus sur une phase par rapport aux autres, mais n'affecte pas la tension . Au boulot, on est loin d'avoir les phases equilibrées, et on ne rencontre aucun problemes sur les presses, qui comportent de l'electronique a gogo .....
Eric La meilleure façon d'apprendre , c'est d'observer et de questionner un ancien .
|
|
 |
|
Déséquilibre de phases |
#3 |
Message de
Handy
, posté le jeudi 9 août 2007 à 15:29 |
|
Bonjour, Un déséquilibre de tension entre les 3 phases peut troubler les moteurs (s'il est important) mais les cartes électroniques sont branchées entre 1 phase et le neutre et par l'intermédiaire d'un transfo ou d'une alimentation ... alors ? Des surtentions importantes pourraient être néfastes évidemment mais tes ampoules et télés en souffriraient aussi. BREF je n'y crois pas. Crois moi, même si ça ne te rassure pas, a chaque bris de matériel, moteur grillé etc...les fabricants accusent EDF. Toute ma vie entendu cela. Salut.
|
|
 |
|
Déséquilibre de phases |
#4 |
Message de
DEFASé
, posté le jeudi 9 août 2007 à 15:46 |
|
Merci pour ta reponse rapide Oui c'est ce que je pensais moi meme, mais pour m'oter le doute....Le client me demande de lui faire une attestation comme quoi les phases sont bien équilibrées. Qu'est ce que je risque a lui faire ?
|
|
 |
|
Déséquilibre de phases |
#5 |
Message de
DEFASé
, posté le jeudi 9 août 2007 à 15:51 |
|
OUI ! ca me semble logique, ....a moins que le neutre ai une mauvaise connexion peut etre et ....engendre des surtensions sur du mono mais ca serai uniquement sur cette ligne alors ?
|
|
 |
|
Déséquilibre de phases |
#6 |
Message de
jean-jules
, posté le jeudi 9 août 2007 à 16:10 |
|
Je pense aussi a une mauvaise connexion du neutre qui crée une surtention avec des retours sur la phase c'est ce qu'il m'arrivait lors de grand vent toutes les cartes electronique grillaient et ce n'est qu'au bout de 5 intervention qu'un agent un peu plus futé est monté au poteau pour verifier les connections
|
|
 |
|
Déséquilibre de phases |
#7 |
Message de
DEFASé
, posté le jeudi 9 août 2007 à 16:21 |
|
aie! dans mon cas ce ne doit pas venir du poteau mais du tableau !!!!
|
|
 |
|
Déséquilibre de phases |
#8 |
Message de
ebac06
, posté le samedi 11 août 2007 à 10:54 |
|
Re bonjour,
Pour les cartes electronique, il faut verifier le neutre est distribué sur la clim. Si c'est le cas, controler la continuité du conducteur de neutre de l'installation, car l'electronique est alimenté par un transfo .
En effet, si il y a une rupture de neutre, toute la maison est alimenté en "400V", car les appareils se mettent en serie, et les plus faible grillent. C'est arrivé a un collegue, neutre mal serré au DB, télé, ordinateur et platine DVD HS, sans parler des lampes allumées au meme moment ...
Bon courage Eric La meilleure façon d'apprendre , c'est d'observer et de questionner un ancien .
|
|
 |
|
Déséquilibre de phases |
#9 |
Message de
DEFASé
, posté le samedi 11 août 2007 à 11:20 |
|
Salut Ebac Oui j'ai deja connu le probleme lol, mais si c'était le cas ( neutre mal serré), le reste de l'equipement aurait été affecté aussi non ? meme si la "mauvaise connexion serait sur la protectionde la clim ?
|
|
 |
|