Bonjour, J'ai acheté un appartement avec un cellier collé à l'appartement. Le cellier est alimenté électriquement par un tableau secondaire relié au tableau principal situé dans l'appartement (environ à 15 mètres) et alimenté par une ligne de section 2.5 mm2 Cette ligne part du tableau principal avec une protection de 20 A (porte fusible) et arrive sur le tableau secondaire sur un porte fusible de 20 A et est ensuite redistribuée sur plusieurs autres porte fusible (avec des barettes) me permettant de créer plusieurs lignes. Mes questions portent sur ces lignes à créer : - est-ce que je peux considérer que je peux placer sur chaque ligne le même nombre de prises ou points lumineux que sur une ligne du tableau principal ? - est que je peux prendre une de ces lignes pour le lave linge et la considérer comme ligne spécialisée ? La section d'alimentation du sous tableau correspond bien à la puissance maxi theorique qui sera utilisée en même temps (2500 W) (maxi réel : 1200 w) Je joins un schéma pour explications Merci de votre collaboration
|
|
 |
|
Deuxieme tableau |
#2 |
Message de
triode94
, posté le lundi 28 avril 2008 à 10:19 |
|
Bonjour. La ligne de 2.5² qui alimente ton tableau secondaire n'est pas suffisamment dimentionnée. Il te faut au moins du 2x10². Ensuite fini les fusibles et porte fusibles. Il te faut un disjoncteur différentiel 30mA/40A type A (à cause du lave linge) en entrée du tableau et des disjoncteurs magnéto thermiques calibrés pour chacune les lignes qui partira de ton tableau secondaire. 10A pour l'éclairage, 16 A pour les prises de courant(maximum 6 par ligne) ou 20A (max 8PC par ligne).
|
|
 |
|
Deuxieme tableau |
#3 |
Message de
triode94
, posté le lundi 28 avril 2008 à 10:28 |
|
|
C'est 3x10 ² qu'il faut prévoir.
|
|
 |
|
Deuxieme tableau |
#4 |
Message de
Patsy
, posté le lundi 28 avril 2008 à 14:04 |
|
Bonjour,
- est-ce que je peux considérer que je peux placer sur chaque ligne le même nombre de prises ou points lumineux que sur une ligne du tableau principal ? ---->non le 2.5 est trop juste.
- est que je peux prendre une de ces lignes pour le lave linge et la considérer comme ligne spécialisée ? ---->Avec du 2.5mm² sous 20A vous pouvez avoir 4600W max au même moment, assurez vous de ne pas dépasser. Un circuit spécialisé c'est un disjoncteur par appareil, même sur tableau secondaire.
A+
|
|
 |
|
Deuxieme tableau |
#5 |
Message de
Yanisa
, posté le lundi 28 avril 2008 à 14:52 |
|
Voici les infos lus sur un catalogue de Leroy Merlin : pour alimenter un sous tableau, il faut : 1) additionnez les puissances (P) des appareils susceptibles d'être utilisés en même temps (pr moi : 2500 w) 2) calculer l'intensité (I) en ampères : pr moi 2500 / 230 = 10.87 A 3) estimer la distance (D) entre les 2 tableaux : pour moi 16 mètres 4) estimer la section (S) des conducteurs avec S = D x I / 102.2 soit pour moi 16 x 10.87 /102.2 = 1.70 mm2
donc le 2.5mm2 devrait être suffisant d'après ce calcul... c'est ce qu'il y a et j'utilise aussi la machine à laver.
est-ce que je peux raisonnablement conserver cette installation en créant : - un circuit lumière 5 points maxi - 3 circuits de 3 prises - 1 circuit lave linge
merci
|
|
 |
|