bonjour sur un meme diff 40A j'ai: 2pc specialisé20A, 1pc32A 1circuit lumiere 5points
3 circuits prises pour un total de 14pc. 1 cumulus, 2 chauffages pour 3000watt en tout.
1vmc 1 souffleur de SDB
est-il surchargé? merci.
|
|
 |
|
Differenciel 30A |
#2 |
Message de
Coucougnette 1er
, posté le mardi 14 août 2007 à 18:38 |
|
Bonsoir
Oui mettez un type A 63A Proverbe chinois : Mato sin khonu, thoucha tonkhu
Son Altesse Sérénissime Coucougnette 1er
|
|
 |
|
Differenciel 30A |
#3 |
Message de
doublej
, posté le mardi 14 août 2007 à 18:54 |
|
Bonsoir Il est "théoriquement" surchargé...seul le calcul du courant d'emploi peut l'affirmer. Avant de remplacer votre ID40A par un 63A, je vous conseille de regarder le calibre du disjoncteur qui est en amont, si celui ci est égal ou inférieur au calibre de votre ID, il est inutile de le remplacer puisque la protection contre les surcharges sera assurée par le disjoncteur....et si une surcharge se vérifie il conviendra alors de remplacer en effet l'ID mais d'augmenter laussi e calibre du DG.
|
|
 |
|
Differenciel 30A |
#4 |
Message de
dudule
, posté le jeudi 16 août 2007 à 11:01 |
|
|
Je suis de l'avis de doublej. Ne changer pas aveuglement votre diférenciel.
|
|
 |
|