 Message de Fred_01 , posté le 29/04/2008 à 11:28
Bonjour,
Je suis en train de rénover une grange en 2 apparts. Les disjonteurs de branchement seront posés en facade à coté du coffret EDF. Pour alimenter un appart, je dois faire passer mon cable d'alimentation jusqu'à mon tableau élec, normal... mais quelques questions :
- Est ce que je peux faire passer mon cable d'alim par l'autre logement ? (c'est à dire puis- je faire passer mon cable pour l'appart A dans le garage et le hall d'entrée de l'appart B)
- Si oui, quelles sont les règles ? enterré ? mis dans un fourreau ?
- et accessoirement, existe il un moyen de vérifier la bonne marche de la terre avant de faire venir le consuel ? (à part de faire venir un électricien)
Merci d'avance pour votre aide, ce site est super interessant !
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    
Disjoncteur de branchement à tableau élec #2
 Message de Patsy , posté le mardi 29 avril 2008 à 12:40  
Bonjour,
Tout d'abord, vous devrez avoir le disjoncteur EDF dans chaque appart, ou au moins un dispositif de coupure d'urgence normalisé dans chaque logement. Il vous faudra aussi avoir un compteur (l'appareil qui compte, pas le tableau...) par logement.
Vous pouvez avoir une seule terre pour les 2 apparts, mais avec une barrette dans chaque logement. Pour la tester, il faut un testeur spécial de terre (location ou électricien), cette valeur sera à reporter sur le consuel de chaque logement.

Vous pouvez faire passer votre câble comme vous dites, mais en cas de revente ce sera un problème...perso, je vous préconise plutot de le passer en tranchée(prof 60cm si non carrossable) dans des fourreaux TPC90 + TPC40 rouge (TPC90 pour EFD et TPC40 pour téléreport ou câble Cde heures creuses).
Ne pas oublier les gaines teléphones (2 gaines vertes diam40).

Bref il vous faudra surtout voir avec EDF avant de commencer, ils doivent valider votre projet et vous donner un devis sur lequel sera précisé les tâches.

A+ et bon courage
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    



Nom ou Pseudo  
E-Mail  
Sujet  
Je souhaite être prévenu par mail d'une réponse à ce message.
Je souhaite garder mon fil en haut de page (max 10).
[Gras] [Italic] [Souligné] [Barré] [Surligné]

j'ai lu et j'accepte les conditions de la charte Cyberbricoleur
 
Options
 
Joignez une image gif, jpg ou png