Bonsoir à tous,
J'ai un petit soucis avec un disjoncteur differentiel 40 A,30 MA Merlin Gerin,des que l'on branche 2 spots de 500 w,un cumulus de 200 litres,une disqueuse le disjoncteur saute à savoir que le compteur edf est branché sur 20 A.Pour moi je pense qu'il faudrait le monter car il est trop bas,ou est ce le disjoncteur differentiel qui ai defectueux.
Si vous pouvez m'eclairer se serait super sympa
Cette maison est en cours de rénovation
bonne soirée à tous et merci pour vos réponses
la tuile
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    
Disjoncteur differentiel #2
 Message de pedro82006 , posté le lundi 28 avril 2008 à 20:39  
Bjr c est quel disjoncteur qui saute edf ou le votre

si edf ne declenche pas il doit y avoir un defaut isolement sur vos appareils
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Disjoncteur differentiel #3
 Message de triode94 , posté le lundi 28 avril 2008 à 20:46  
Bonsoir.
Je ne pense pas que cela vienne du disjoncteur 30mA. C'est soit la disqueuse, soit le cumuls.
Essaye sans la disqueuse pour commencer en augmentant progressivement la consommation et essaye également avec seulement la disqueuse. Je parirais que c'est elle qui fait disjoncter parceque ton disjoncteur n'est pas adapté. Pour les moteurs (Machine à laver, essoreuse, lave vaisselle, etc) il faut un disjoncteur courbe A et non AC.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Disjoncteur differentiel #4
 Message de la tuile , posté le lundi 28 avril 2008 à 20:50  
merci pour vos réponses;
Des fois il disjoncte le disjoncteur 40 A meme s'il n'y a qu'un halogene de 500 watts branché .Pas quand on le branche mets disons 5 mn apres oup le disjoncteur saute ????????????????????????????
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Disjoncteur differentiel #5
 Message de pedro82006 , posté le lundi 28 avril 2008 à 20:52  
Bjr

que vient faire la courbe du disjoncteur ??????
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Disjoncteur differentiel #6
 Message de Handy , posté le lundi 28 avril 2008 à 21:02  
Bonjour,
Sujet très mal emmanché !
Je suppose que tu n'as pas de "DISJONCTEUR diff" mais un INTER différentiel 40A 30mA. Il ne saute donc que sur mauvais isolement, si tes halogènes sont extérieurs sûrement de l'humidité ! Pedro l'a fait remarquer !
Par contre 10A pour le cumulus + 10A pour la disqueuse + 5A pour l'éclairage, ton disjoncteur principal ne doit pas tenir le coup quand tout marche !
Nota : Courbe A et AC ... ça n'existe pas ! ET les inters diff TYPE A ne sont exigés que pour le lave vaisselle et la plaque de cuisson !
Salut.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Disjoncteur differentiel #7
 Message de la tuile , posté le lundi 28 avril 2008 à 21:11  
merci handy,
Oui c'est un inter differentiel 40A 30 mA et c'est lui qui saute et non pas le disjoncteur principal,les halogenes ne sont pas dehors.
c'est à rien y comprendre
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Disjoncteur differentiel #8
 Message de Handy , posté le lundi 28 avril 2008 à 21:25  
Donc plus que jamais d'accord avec Pedro, c'est un défaut d'isolation !
Quand ça se met à sauter débranche le chauffe eau (les 2 fils) pour voir si ça ne serait pas lui !
Salut.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Disjoncteur differentiel #9
 Message de Isalexh , posté le lundi 28 avril 2008 à 21:27  
Salut.
Donc comme dit plus haut: défaut d'isolement.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Disjoncteur differentiel #10
 Message de la tuile , posté le lundi 28 avril 2008 à 21:31  
ok merci pour vos réponses je regarde cela demain et je vous tiens au courant
bonne soirée
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Disjoncteur differentiel #11
 Message de triode94 , posté le lundi 28 avril 2008 à 21:35  
Tout cela n'est pas logique. Ce n'est pas le disjoncteur principal qui saute malgré sa limitation à 20A, c'est le 40A donc on ne tire jamais plus de 20A en même temps. C'est donc un des éléments branchés sur le 40A/30mA qui fuit. Perso je pencherais pour la disqueuse mais la résistance du cumulus peut aussi être en cause. Est-ce que ça saute au moment de la mise en route de la disqueuse? Il faut savoir exactement tout ce qui est en fonctionnement au moment où ça disjoncte.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    



Nom ou Pseudo  
E-Mail  
Sujet  
Je souhaite être prévenu par mail d'une réponse à ce message.
Je souhaite garder mon fil en haut de page (max 10).
[Gras] [Italic] [Souligné] [Barré] [Surligné]

j'ai lu et j'accepte les conditions de la charte Cyberbricoleur
 
Options
 
Joignez une image gif, jpg ou png