statut : invité
|
|
|
|
Disjoncteur divisionnaire |
#1 |
Message de
Michel
, posté le 10/08/2007 à 20:03 |
|
Bonsoir,
Je souhaite proteger un montage expérimental avec un dijoncteur divisionnaire "Merlin Gérin" 10A mais il n'y a pas beaucoup de place dans le boitier, le disjoncteur devra être installé "à plat" (couché sur le flanc).
Ce type de disjoncteur peut-il être utilisé ainsi ? Risque-t-il de ne pas déclencher ou de déclencher sans raison ?
Merci
|
|
 |
|
Disjoncteur divisionnaire |
#2 |
Message de
Coucougnette 1er
, posté le vendredi 10 août 2007 à 20:31 |
|
Bonsoir
Pas trés correct comme montage, mais il fonctionnera correctement quelque soit sa position. Proverbe chinois : Mato sin khonu, thoucha tonkhu
Son Altesse Sérénissime Coucougnette 1er
|
|
 |
|
Disjoncteur divisionnaire |
#3 |
Message de
serge95
, posté le vendredi 10 août 2007 à 20:37 |
|
Bonsoir,
Dans l'absolu il n'y a aucun soucis à craindre.
Assurez vous que le serrage des connexions soit correct et que la manette du disjoncteur soit libre de mouvement.
A+ serge
|
|
 |
|