Bonsoir à tous,
Pour une piscine, j'ai besoin d'installer une horloge modulaire dans un tableau électrique qui, via un contacteur de puissance (horloge reliée aux bornes A1 et A2), va commander la filtration. 1ère question : c'est bien du 220 V qui vient commander les bornes A1 et A2 ? Ce n'est pas un simple "court-circuit" entre A1 et A2, si ?
Il y a aussi une pompe à chaleur qui elle sera branchée en permanence. Quand elle a besoin de se mettre en route, elle doit pouvoir lancer la filtration quand celle-ci n'est pas en marche (un peu compliqué : elle ne peut chauffer l'eau que si un flux d'eau l'alimente, elle doit donc pouvoir lancer la filtration ponctuellement en dehors des horaires prévus sur l'horloge modulaire). Le constructeur de la pompe à chaleur a tout prévu : il y a deux fils dessus à relier aux contacts A1 et A2 d'un contacteur de puissance pour lancer la filtration.
Voilà ma 2è question : puis-je relier les bornes A1 et A2 de mon contacteur de puissance à la fois à mon horloge modulaire et à ma pompe à chaleur tel que prévu par le constructeur ? Je préfère demander plutôt que faire une bêtise...
Merci à vous,
MALESCOT.
|
|
 |
|
Double commande contacteur puissance : POSSIBLE ? |
#2 |
Message de
Handy
, posté le vendredi 10 août 2007 à 07:25 |
|
Bonjour, A1 et A2 sont les 2 extrémités d'une bobine électroaimant interne que l'on doit alimenter en 230Volts pour coller le contacteur. C'est très risqué de mélanger 2 circuits différents, gros risque de court circuit ! Même si c'est bien fait au départ, si un jour de dépannage de la pompe ou de la pendule 2 fils sont inversés ... il y aura des dégats ! Il faut t'assurer que le courant arrivant à tous les éléments de ta piscine sort du même interrupteur différentiel, c'est sûrement le cas (j'espère que tu en as au tableau) Je te propose 2 solutions : 1) poser un contacteur de puissance supplémentaire juste à coté de l'ancien. 2) ou intervenir (échanger et ajouter) un fil juste à la sortie de l'horloge. Donne ton choix et je te fais le schéma, précise le type d'horloge (méca et large, électronique et étroite ou Réf) Salut.
|
|
 |
|
Double commande contacteur puissance : POSSIBLE ? |
#3 |
Message de
Malescot
, posté le vendredi 10 août 2007 à 08:01 |
|
Bonjour Handy, et merci beaucoup de te pencher sur mon cas. Effectivement tous les éléments de ma piscine sont sur le même différentiel 30 mA du tableau principal. J'en ai aussi ajouté un sur le petit tableau du local technique.
J'ai bien conscience qu'avec mon idée de montage, il ne faut surtout pas inverser deux fils sinon phase et neutre vont se trouver en court-circuit. Il faut bien veiller à ce que ce soit les deux phases qui soient sur A1 (celle sortant de l'horloge + celle de la pompe à chaleur), sinon effectivement ça va pas le faire !
Mon horloge est électronique étroite (marque Protec, ref AHC15A). Elle pilote des appareils consommant jusque 16 A. Or ma filtration ne consomme "que" 5 A : je pourrais donc en théorie relier directement l'horloge à la pompe. Je me suis juste dit qu'il fallait mieux relier l'horloge et la sortie de commande de la pompe à chaleur au contacteur de puissance, mais c'est aussi possible de ne brancher QUE la sortie de la pompe à chaleur à ce contacteur, et brancher la sortie de celui-ci + l'horolge à la filtration ( !! avec le même risque d'inversion phase / neutre !!). Je ne sais pas ce que tu en penses...
Je suis preneur de ton schéma. Evidemment je préfère ne pas avoir à racheter un contacteur de puissance, mais si c'est la seule solution raisonnable... Merci encore !
MALESCOT.
|
|
 |
|
Double commande contacteur puissance : POSSIBLE ? |
#4 |
Message de
Handy
, posté le vendredi 10 août 2007 à 08:13 |
|
Ton horloge, contact inverseur ? Détails de branchement si possible. Salut
|
|
 |
|
Double commande contacteur puissance : POSSIBLE ? |
#5 |
Message de
Malescot
, posté le vendredi 10 août 2007 à 08:29 |
|
Oui, l'horloge est à contact inverseur. Je ne peux pas te donner les détails du branchement actuel, je suis en train d'installer le tableau et justement je me demandais comment brancher cette partie de l'installation électrique !
L'horloge : - en haut, deux bornes : 1 pour le neutre, 2 pour la phase - en bas, trois bornes d'inverseur 3, 4 et 5. D'après le schéma, 4 (borne du milieu) est "normalement" relié à 3 (NC), et bascule sur 5 à la demande de l'horloge seulement (NO) cad je suppose pendant les heures définies "de fonctionnement" de l'horloge.
Je comptais aujourd'hui voir si, quand ce type d'horloge est branché par les bornes 1 et 2, la phase arrive aussi automatiquement à la borne 4 (peu probable), ou s'il faut en amener une autre à cette borne (le plus probable). Comme c'est la première fois que je monte une telle horloge je voulais vérifier.
Merci encore,
MALESCOT.
|
|
 |
|
Double commande contacteur puissance : POSSIBLE ? |
#6 |
Message de
Handy
, posté le vendredi 10 août 2007 à 09:19 |
|
Parfait tes renseignements ! Et voici le schéma qui répond à tout : Si la filtration fonctionne il ne se passe rien si la PAC démarre, Si la filtration est à l'arrêt elle démarre à la demande de la PAC Si un jour conflit de phase par erreur, la filtration sera non alimentée par la PAC mais pas de CC. Salut.
|
|
 |
|
Double commande contacteur puissance : POSSIBLE ? |
#7 |
Message de
Malescot
, posté le vendredi 10 août 2007 à 12:38 |
|
Merci beaucoup Handy, ton schéma est parfaitement compréhensible et astucieux. Je n'y aurais pas pensé tout seul. Et effectivement, je ne vais pas relier le fil neutre venant de la PAC : la phase suffira vu que le contacteur de puissance ira prendre son neutre ailleurs dans le tableau.
Bonne journée à toi et MERCI ENCORE !!!
MALESCOT.
|
|
 |
|
Double commande contacteur puissance : POSSIBLE ? |
#8 |
Message de
bibi
, posté le jeudi 27 septembre 2007 à 18:54 |
|
bonjour, j'ai besoin de votre aide en effet j'ai moi aussi une horloge PROTEC AHC15A et je voudrais brancher des prises classique dessus avec un dijoncteur mais avec les schema donner je n'arrive toujours pas a avoir d'electricite a la sortie 3 ,4,5 sur l'horloge. Est ce que quelqu'un aurais une solution a mon probleme ou un schema merci d'avance pour votre aide.
|
|
 |
|
Double commande contacteur puissance : POSSIBLE ? |
#9 |
Message de
Handy
, posté le jeudi 27 septembre 2007 à 19:49 |
|
Bonjour, Bien sûr ! pour sortir du courant en 4 ou 5 il faut en entrer en 3. Voici le schéma : Salut.
|
|
 |
|
Double commande contacteur puissance : POSSIBLE ? |
#10 |
Message de
bibi
, posté le jeudi 27 septembre 2007 à 22:21 |
|
re bonjour, je reviens parce que en fait le schema ne fonctionne pas donc je me permet de vous envoyer mon schema de mon installation (je ne suis pas tres douée). Pouvez vous me dire comment brancher correctement mon installation pour que cela fonctionne correctement. merci pour votre aide. cordialement bibi
|
|
 |
|
Double commande contacteur puissance : POSSIBLE ? |
#11 |
Message de
Handy
, posté le vendredi 28 septembre 2007 à 08:04 |
|
Bonjour, Ok pour t'aider mais besoin de précisions. Je ne vois pas de pendule, est ce abandonné ? Quels sont les éléments marqués PROTEC à 5 bornes (!) Salut. Voici un début de schéma :
|
|
 |
|
Double commande contacteur puissance : POSSIBLE ? |
#12 |
Message de
BIBI
, posté le vendredi 28 septembre 2007 à 10:24 |
|
bonjour, alors pour essai de vous faire avancer dans mon aide j'ai repris mon schema et mis un peu plus de precision - Les numeros 1 , 2 , 3 sont des horloge electronique avec reserve de marche hebdomadaire de marque PROTEC AHC15A - je voudrais que l'horloge protec n° 1 commande les prises A, B, C, D que l'horloge n°2 commande les prises E ,F et que l'horloge n°3 Commande les prises G et H le tout brancher sur le disjonteur. Merci pour aide cordialement bibi.
|
|
 |
|
Double commande contacteur puissance : POSSIBLE ? |
#13 |
Message de
Handy
, posté le vendredi 28 septembre 2007 à 11:22 |
|
Hello, On progresse ! Voici, mais j'hésite entre réunir tous les sorties 4 des horloges avec le fil violet ! Oui entre réunir tous les 4 ou tous les 5. Peux tu passer une photocopie de la notice ou un lien pour aller voir ces horloges. Salut.
|
|
 |
|
Double commande contacteur puissance : POSSIBLE ? |
#14 |
Message de
bibi
, posté le vendredi 28 septembre 2007 à 11:54 |
|
|
pas de soucis je vous donne sa
|
|
 |
|
Double commande contacteur puissance : POSSIBLE ? |
#15 |
Message de
bibi
, posté le vendredi 28 septembre 2007 à 12:14 |
|
|
ah sais bon vous avez trouver le bon branchement merci encore pour tout et bonne continuation bonne journee
|
|
 |
|
Double commande contacteur puissance : POSSIBLE ? |
#16 |
Message de
serge milani
, posté le jeudi 15 novembre 2007 à 18:11 |
|
Bonjour
J'ai également une piscine avec une horloge AHC15A et je suis a la recherche de la notice d'utisation de cette horloge.
Merci
|
|
 |
|