 Message de pascal 68 , posté le 02/05/2008 à 20:56
Bonjour,

A l'etage j'ai un bureau avec 2 appliques (va &vient) une salle de bain avec 2 X 5 spots 50W( 2 va et viens), 1 douche 1 X 3 spots 50W (inter simple) un dressing avec 12 spots 50W ( va et viens). Circuit protégé par un 10A. Tout fonctionne impec.
Question 1: est- ce trop ?
Question 2: Dans la chambre je souhaite mettre une applique mural mais sur telerupteur (3 points). Est ce que je peux le mettre avec le dijoncteur deja attribué ci dessus?
Dans ma logique je pense que oui le premier comme je l'ai fait. Pour le circuit chambre je cablele telerupteur et je retourne vers le disjoncteur déjà utilisé comme ecrit plus haut.
Entre ma logique et le conseil de pros j'ai choisis. D'ou mon appel aux pros.
Merci d'avance
Pascal
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    
Eclairage #2
 Message de RFCO , posté le vendredi 2 mai 2008 à 21:23  
Bonsoir Pascal

Calculons

2 appliques en va et vient===>2 points

Salle de bains 2vv de 5spots 50w (250W) ===>2 points

douche 1 S.A. 3 spots50W(150W) ===> 1 point

Réponse 1) C'est bon car (2+2+1 = 5 donc <8) donc OK sur disjoncteur ou fusible de 10A

Réponse 2) pas de soucis pour mettre une applique (même commandée par télérupteur) pour les raisons précitées...


@+
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Eclairage #3
 Message de pascal 68 , posté le vendredi 2 mai 2008 à 21:31  
Merci pourcette réponse ultra rapide.
Si je comprends bien votre calcul ; un point est egal à un inter( poussoir , vv ou simple) et j'aile droit à 8 points . Juste?
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Eclairage #4
 Message de RFCO , posté le vendredi 2 mai 2008 à 21:36  
Oui selon la nfc 15 100 applicable en France, vous avez droit à 8 points, 8 appliques par exemple, en sachant que pour des spots on décompte 1 point par tracnche de 300VA (en gros 300W)
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Eclairage #5
 Message de pascal 68 , posté le vendredi 2 mai 2008 à 21:38  
Merci et bonne soiree a vous
pascal
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    