Fil Atom  Fil RSS  électricité comble #1
 Message de dim62 , posté le 10/03/2008 à 10:35
Bonjour,
je vais aménager les combles de ma maison et j'ai pensé installer un deuxième petit tableau électrique.
J'amène un câble 3g10 pour l'alimenter.
Sachant qu'il y aura en radiateur électrique 2x1500w + 3x1000w (pilotés en 1 zone par fil pilote), 7 points lumineux (dont 2 piloté par bouton poussoir et télérupteur) et 11 prise courant; comment dois je disposer mon tableau : 1 inter diff 40A suffit? ou dois je faire 2 lignes 1 inter diff 40A et 1 inter diff 25A?
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    
électricité comble #2
 Message de carminas , posté le lundi 10 mars 2008 à 19:48  
Bonsoir

Vous êtes à la limite.
A voir en fonction de l'usage prévus sur vos prises. Avec 6 kW de chauffage, il vous reste 3,4 kWW de dispo sous un 40A.
La sagesse voudrait que vous mettiez 2 ID 40A (dont un pour le chauffage) ou un 63A.
Evitez le 25A plus cher qu'un 40A, moins évolutif et plus difficile à trouver.

A noter que si vous mettez 2 ID, il faut ajouter un interrupteur sectionneur 30mA en tête de votre tableau.

Par ailleurs votre câble en 3g10 doit être protégé contre les surinensité, soit par le DB lui même si c'est un 15/30/45A, soit par un disj 40A dans les autres cas.
Si votre DB est un 30/45/60A, vous pouvez mettre un câble en 16² qui sera plus évolutifs.
Si vous protégez à l'origine par un disj 40A, alors un seul ID 40A dans le tableau suffira.
 
Carminas
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
électricité comble #3
 Message de andre13090 , posté le lundi 10 mars 2008 à 23:27  
bjr,pourquoi vous dites que si nous mettons 2 id 30 ,mettre encore un inter sectionneur 30ma en tete de tableau ,quelle est la diff entre un id 30 ma et un inter sectionneur 30ma en vous remerciant
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
électricité comble #4
 Message de philoup45 , posté le lundi 10 mars 2008 à 23:54  
Pour la coupure d'urgence, un interrupteur simple du calibre identique au disjoncteur en amont de la canalisation suffit.Faut pas coller des 30 ma en série.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
électricité comble #5
 Message de carminas , posté le mardi 11 mars 2008 à 08:28  
Oups !

J'ai fait une petite coquille, je voulais dire un interrupteur sectionneur (tout court), dans le genre de celui-ci
lien : www.e-catalogue.legrandgroup.com/fr ...

Voir principe de branchement joint
 
Carminas
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    