statut : invité
|
|
|
|
Electricite |
#1 |
Message de
olivier
, posté le 27/04/2008 à 20:00 |
|
pourquoi un fil sortant d'un transfo pour eclairage halogenes 12 v chauffe deja fondu le porte fusible piuis le domino de branchement
|
|
 |
|
Electricite |
#2 |
Message de
Handy
, posté le lundi 28 avril 2008 à 09:21 |
|
Bonjour, Échauffement = résistance locale ! Deux raisons possible : Fil nettement trop fin pour l'intensité demandée. Mauvais contact par vis de serrage mal serrée ou fil et/ou borne oxydés, tout noir, ne faisant plus qu'un contact imparfait ! Bon fil de bonne taille et tous contacts brillants métal à nu . Salut.
|
|
 |
|