statut : invité
|
|
|
|
Emplacement gtl |
#1 |
Message de
pat
, posté le 26/05/2008 à 18:34 |
|
|
Bonjour a tous,je vais construire ma maison et faire moi même mon élec,j'ai l'intention de poser mon tableau GTL dans le garage,l'accés dans la maison se fait au travers d'une buanderie qui elle même donne accés a la cuisine.vu les normes actuelle ai-je le droit d'installer ce tableau dans le garage???
|
|
 |
|
Emplacement gtl |
#2 |
Message de
carminas
, posté le lundi 26 mai 2008 à 18:46 |
|
Bonsoir
A partir du moment où il y a un accès intérieur, pas de problème.
@+ Carminas
|
|
 |
|
Emplacement gtl |
#3 |
Message de
pat
, posté le lundi 26 mai 2008 à 18:50 |
|
bonjour, en fait étant dans la cuisine,si je veux me rendre devant le tableau élec je doit ouvrir une porte qui m'emméne dans la buanderie puis une seconde porte vers le garage.la norme dit que le tableau doit étre au plus prés de la piéce de vie,suis-je dans la norme. merci
|
|
 |
|
Emplacement gtl |
#4 |
Message de
carminas
, posté le lundi 26 mai 2008 à 18:54 |
|
Si vous êtes à l'autre bout de la maison, le problème est encore pire et pourtant c'est autorisé.
La norme ne parle pas de pièce de vie mais dit : "771.558.2.2 Emplacement La GTL est située : • soit à l'intérieur du logement, de préférence à proximité d'une entrée (principale ou de service), • soit dans un garage ou un local annexe. Si la GTL comporte le dispositif de coupure d'urgence, elle doit être directement accessible à partir de l’intérieur du logement comme prescrit en 771.463." Carminas
|
|
 |
|