Est-ce un probleme de bobine??? |
#1 |
Message de
jean pierre
, posté le 03/07/2008 à 01:37 |
|
Bonjour. Mon chauffe-eau etait en cours-jus je le change puis je fais tourner mon horloge et je m'aperçois que j'ai un autre problème la manette jour.nuitet arret etait bloquée j'ai manipulé 2 a 3 fois manuelement cette petite manette et cela remarche 1 fois sur 2 et lorsque cela marche mon contacteur vibre. Je pense que la bobine est morte.CE contacteur est un télémécanique si je le remplace par un legrand faut -il le brancher d'apres les numeros c'est une instalation de 30 ans et du 220 v mono. Surtout si vous me répondez ayez svp un langage a ma portée c'est a dire pas un professionnel.Ou alors ou trouver un contact jour-nuit télémécanique.Il est sur un boitier HAGER.merci
|
|
 |
|
Est-ce un probleme de bobine??? |
#2 |
Message de
Dang
, posté le jeudi 3 juillet 2008 à 12:23 |
|
Salut, selon toute vraisemblance les contacts de ton relais jour / nuit n'ont pas supporté le court-circuit. Dans ce cas, il faut le remplacer pourquoi pas par un Legrand ou même un Hager, les bornes de la bobine sont toujours A1 et A2, pour les autres bornes, sur le relais il y a un petit schéma de branchement. Repère bien tes fils au démontage de l'ancien relais et tu ne devrais pas avoir de problème de branchement à condition que les fils soient suffisamment longs car il y a de fortes chances que les bornes du nouveau ne soient pas aux mêmes emplacements que l'ancien. Cordialement.
|
|
 |
|