 Message de macabe , posté le 28/04/2008 à 11:34
Bonjour,
j'ai un altivar 28 sur lequel j'ai branché un potard mais je n'arrive à faire varier la fréquence qu'entre 49,5 et 50Hz! La tension aux bornes de l'entrée analogique varie bien entre 0 et 10V, mes réglages sont 50Hz fréquence nominale et 70Hz fréq. max.
Si quelqu'un a une idée parce que j'ai lu et relu la doc....
D'autre part, pour une machine à bois donc à couple variable, quelle loi vaut-il mieux utiliser? L,P,vectoriel ou même économie d'énergie?
merci d'avance.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    
Faire varier la fréquence sur altivar 28 avec un potard #2
 Message de Pseudo , posté le mardi 29 avril 2008 à 20:16  
Bonjour,

Pour ce qui est doc Schneider (Télémécanique)
lien : www.e-catalogue.schneider-electric. ...

Quel est la valeur ohmique du potar?
La petite vitesse (LSP) est à combien?
Les paramètres CrL à 0 et CrH à 20?

Choix du type de loi tension / fréquence
- L : couple constant pour moteurs en parallèle ou moteurs spéciaux
- P : couple variable : applications pompes et ventillateurs
- n : contrôle vectoriel de flux sans capteur pour applications à couple constant
- nLd : économie d'énergie, pour applications à couple variable ou couple
constant sans besoin de dynamique importante

Donc P.

PseudoTemp
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Faire varier la fréquence sur altivar 28 avec un potard #3
 Message de JC87 , posté le mardi 29 avril 2008 à 20:53  
Bonsoir,
Si votre variateur est d'occasion commencer déjà par faire un retour au réglage usine (paramètre fcs dans le menu drc), avec les réglages par défaut ça doit marcher y compris au niveau du mode. Par contre n'oublier pas de rerégler les paramètres moteur relevés sur la plaque à bornes (tension , fréquence, courant) et éventuellement lancer un auto réglage pour affiner.

JC
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    



Nom ou Pseudo  
E-Mail  
Sujet  
Je souhaite être prévenu par mail d'une réponse à ce message.
Je souhaite garder mon fil en haut de page (max 10).
[Gras] [Italic] [Souligné] [Barré] [Surligné]

j'ai lu et j'accepte les conditions de la charte Cyberbricoleur
 
Options
 
Joignez une image gif, jpg ou png