statut : invité
|
|
|
|
Fusible devant transformateur |
#1 |
Message de
fabs
, posté le 09/05/2008 à 16:13 |
|
bonjour à tous,
pour un déplacement à l'étranger, je dispose d'un adaptateur de prise contenant un fusible 1A
je voudrais y brancher un chargeur de piles dessus, or les indications marquées sur le chargeur sont : input : 100V-240V AC50/60Hz 22VA(100V)-30VA(240V)
les prises sont en 240V, le fusible risque-t-il de cramer ? comment savoir quelle intensité maximale sera requise par mon chargeur ?
puis-je simplement diviser 30VA par 240V = 0,125A ?
merci d'avance pour vos réponses
fabs
|
|
 |
|
Fusible devant transformateur |
#2 |
Message de
loup blanc
, posté le vendredi 9 mai 2008 à 16:31 |
|
Bonjour
Oui, vous pouvez sans crainte. Votre calcul est juste, mais donne une significative, 30VA étant certainement en plus, une valeur maximum. Cordialement
|
|
 |
|