Fusible unipolaire |
#1 |
Message de
baral
, posté le 05/08/2007 à 18:41 |
|
Bonjour, est-ce des fusibles unipolaires ? Ca ne coupe donc que la phase ? Merci d'avance.
|
|
 |
|
Fusible unipolaire |
#2 |
Message de
baral
, posté le dimanche 5 août 2007 à 18:44 |
|
Voilà ce que j'ai trouvé derrière ! Que dois-je faire ? L'espèce de scotch, c'est ça qu'on appelle une épissure ?
|
|
 |
|
Fusible unipolaire |
#3 |
Message de
RFCO
, posté le dimanche 5 août 2007 à 19:11 |
|
Bonjour Baral,
Oui ce sont des protections unipolaires qui ne coupent pas le neutre quand eles sont abaissées (dans la mesure du possible les remplacer par des coupures omnipolaires.
Et oui ce sont des épissures (vieille installation).
Attention, la distribution est faite sous tube acier
@+
|
|
 |
|
Fusible unipolaire |
#4 |
Message de
Lilloux
, posté le dimanche 5 août 2007 à 19:16 |
|
Bonjour,
les coupe circuits on ne protege jamais le Neutre mais on le coupe depuis quelque temps (pourvu que ce soit bien la phase protegée pas trop de problemes pour l'instant.
pour mettre des avec un pole protegé et un pole coupé il faut ré apairer chaque circuit.
l'espece de scotch c'est une epissure avec dessus du shatterton (il y a bien lontemps que je n'en aiais vu). le mieux a faire en attendant le nouveau tableau serait de mettre des dominos adaptés a la section a serrer (ou un bornier de neutre).
enfin, en attendant ne trifouille pas trop les fils ça pourrait provoquer des mauvais contacts et DANGER.
|
|
 |
|
Fusible unipolaire |
#5 |
Message de
alex21
, posté le dimanche 5 août 2007 à 19:20 |
|
bonjour, en effet ce sont des fusibles unipolaires. si tu as la place remplace les par des fusibles avec coupure du neutre et meme mieux avec des disjoncteurs 1p+n. apparement tu as les fils neutre (ce doit etre le "paquet" de fils bleus ensemble).
pour ce qui est des connexions ,enleve ce scotch et met soit des dominos ou maintenant on trouves des petits connecteurs speciaux pour fils rigides (wago)
bon travail.
|
|
 |
|
Fusible unipolaire |
#6 |
Message de
Baral
, posté le dimanche 5 août 2007 à 19:53 |
|
Merci à vous, l'ancien proprio avait plus ou moins refait certaines parties de l'installation... Est-ce que je peux laisser les conduites en ferraille ? il y a moyen de refaire passer un fil (pour la terre)dans ce genre de cable ?
|
|
 |
|
Fusible unipolaire |
#7 |
Message de
RFCO
, posté le dimanche 5 août 2007 à 20:50 |
|
Il vaudrait certes mieux tout refaire. Si c'est repasser un fil de terre, il serait préférable de passer du câble (type RO2V), mais seul du 1.5² devrait passer, en laissant la gaine sur toute la longueur où il y a le tube acier
@+
|
|
 |
|
Fusible unipolaire |
#8 |
Message de
baral
, posté le lundi 6 août 2007 à 08:20 |
|
Merci RFCO, je vais surement opter pour la solution cable isolé 3*1.5 dans le tube d'acier. (ce sont des circuits éclairage ou moins de 5 prises sur ce tableau).
|
|
 |
|
Fusible unipolaire |
#9 |
Message de
pat570
, posté le lundi 6 août 2007 à 09:44 |
|
salut de ma petite experience, je n'ai jamais réussi à passer d'autre fils (encore moins du câble) dans les anciennes gaine de ce genre (l'intérieur est sans doute poreux) le bon sens serait de sortir la gaine du mur et la remplacer par une neuve, au moins ça, même si tu ne te lances pas dans la refection totale bon courage
|
|
 |
|
Fusible unipolaire |
#10 |
Message de
RFCO
, posté le lundi 6 août 2007 à 12:06 |
|
Bonour,
Pat570, De ce que j'ai vu, il s'agit de tube acier et non de tube bergman( celui avec une sorte de goudron à l'intérieur). Avec un tube acier (rigide), normalement en mettant un produit de type Yellow, il n'y a aucun soucis (je le fait régulièrement lors de rénovations pour repasser les centres sans avoir à refaire tout le plafond)
Procédure, accrocher une aiguille sur les fils existants depuis le centre vers l'inter puis procéder en sens inverse en faisnt une bonne accroche (laisser assez long de fil dégainé pour mieux passer les angles). Dans un sens comme dans l'autre, ne pas être avare de yellow.
@+
|
|
 |
|
Fusible unipolaire |
#11 |
Message de
baral
, posté le lundi 6 août 2007 à 12:44 |
|
Oui les tubes sont de l'acier dur sans revêtement ni intérieur ni extérieur. Merci pour la procédure. C'est quoi du yellow ?
|
|
 |
|
Fusible unipolaire |
#12 |
Message de
RFCO
, posté le lundi 6 août 2007 à 12:57 |
|
C'est un lubrifiant spécial pour tirage de câbles et fils.
|
|
 |
|
Fusible unipolaire |
#13 |
Message de
baral
, posté le lundi 6 août 2007 à 16:56 |
|
|
Ok merci encore rfco.
|
|
 |
|
Fusible unipolaire |
#14 |
Message de
pat570
, posté le mardi 7 août 2007 à 10:04 |
|
effectivement j'avais affaire à des gaines molletonnées et impossible de faire quoi que ce soit là-dedans ! des gaines acier je comprends mieux a+
|
|
 |
|
Fusible unipolaire |
#15 |
Message de
RFCO
, posté le mardi 7 août 2007 à 12:17 |
|
Bonjour Pat570,
Effectivement, dans le tube Bergman, c'est la loterie, un coup ça passe, quatre coups ça ne passe pas (il suffit qu'a la base ils aient fait leurs coudes comme des cochons)...
@+
|
|
 |
|
Fusible unipolaire |
#16 |
Message de
Sicnarf
, posté le mardi 7 août 2007 à 22:56 |
|
Bonsoir,
En électricité, la misère est souvent cachée. Tel est le cas de cette installation. La seule vue de l'intérieur de la boite révèle une "installation à risque". En effet, si de nombreuses dérivations existent encore sous cette forme sans poser de problème, l'utilisation de fils blanc ou jaune reliés avec les fils bleus est rédhibitoire.
La réfection complète de l'installation est à envisager sérieusement. Il en va de la sécurité des usagers.
|
|
 |
|
Fusible unipolaire |
#17 |
Message de
baral
, posté le mercredi 8 août 2007 à 08:01 |
|
Oui c'est en cours... mon installation avait plus ou moins refaite par l'ex proprio. Mais comme vous dites, il y avait pas mal de cache misères !
je trouve par exemple : une ampoule des toilettes directement branchée sur le DB. des fils blancs pour le neutre ou la masse. des fils jaunes pour le neutre. ne parlons pas des fils qui se balladent sauvagement dans les cloisons...
|
|
 |
|