Fil Atom  Fil RSS  Gestion de la consommation électrique de 2 radiateurs + chauffe eau #1
 Message de Pépé G , posté le 03/05/2008 à 11:03
Bonjour,
J'aménage une dépendance située à une 15 aine de mètres de ma maison principale (chauffage gaz, pas de contrat EDF pour les HP, HC).
L'idée est d'en faire une chambre d'ami (avec radiateur rayonnant) et une salle de bain - buanderie (avec radiateur rayonnant + chauffe eau).
Leur utilisation sera la suivante :
radiateur chambre : peu fréquent
radiateur salle de bain - buanderie : fréquent
chauffe eau : peu fréquent

Comment gérer la consommation de ces 3 éléments de façon la plus indépendante possible (et est ce que cela a un intérêt ?) ?
Merci de joindre un schéma éléctrique si vous en avez la possibilité.
Pour info : j'ai branché les radiateurs en parallèle avec un FP allant au tableau pour chaque radiateur ainsi que pour le chauufe eau.
Merci
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    
Gestion de la consommation électrique de 2 radiateurs + chauffe eau #2
 Message de elektre , posté le samedi 3 mai 2008 à 16:29  
Bonjour,

j'imagine qu'un tableau secondaire est installé dans la dépendance, alimenté par votre tableau principal situé dans votre maison. Si ce n'est pas le cas, cela me parait la seule solution.

de ce tableau secondaire partira les différentes lignes pour alimenter chaque appareils.
je préconise l'installation de l'inter diff au départ dans le tableau principal pour protèger la ligne (maison - dépendence).

pour les protections du tableau secondaire (disjoncteurs magnétothermiques),
vous aurez certainement besoin de :
- 16A pour l'éclairage
- 16A pour les PC cablés en 1,5² (5 maximum cella devrait suffire pour une chambre et une SDB)
- 20A (ou en fonction de la puissance) pour les radiateurs cablés en 2,5² peut importe la fréquence d'utilisation, car ils peuvent être coupés indépendament par le thermostat incorporé.
- 16A pour le chauffe eau avec une horloge pour faire office de contacteur HP/HC (numérique si elle est placée dans la chambre, plus onéreuse mais silencieuse)
le circuit du chauffe eau doit être protégé à part (c'est un circuit spécialisé) donc il n'y aura que le chauffe eau sur cette ligne. cella permet en plus de la commander par une horloge (souvent plus économique que l'asservisement EDF car vous pouvez la régler au plus juste (4 ou 5 heures pour un 100L suffit)...

un petit tableautin de 5 à 10 module faira l'affaire.

Même si le chauffe eau est peu utilisé, je vous conseil de toujours le laisser alimenté par le biais de l'horloge. parceque un chauffe eau qui ne fonctionne pas s'entartre plus vite qu'un chauffe eau qui fonctionne régulièrement...

pour en savoir plus lien : www.etlalumierefut.fr ...

A+ et bon courage...

 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    



Nom ou Pseudo  
E-Mail  
Sujet  
Je souhaite être prévenu par mail d'une réponse à ce message.
Je souhaite garder mon fil en haut de page (max 10).
[Gras] [Italic] [Souligné] [Barré] [Surligné]

j'ai lu et j'accepte les conditions de la charte Cyberbricoleur
 
Options
 
Joignez une image gif, jpg ou png