Goulotte |
#1 |
Message de
baral
, posté le 14/08/2007 à 10:02 |
|
Bonjour, j'ai plusieurs questions : 1. Peut-on mettre des bornes wago dans une goulotte (150 mm) qui arrive au tableau ? 2. On m'a conseillé d'attache mes fils ensembles dans la goulotte. Je les attache par circuit ? Avec des petits colliers plastiques ? 3. Comment assurer la liason mécanique entre une goulotte (taille environ 20) et une gaine icta de 32 ?
|
|
 |
|
Goulotte |
#2 |
Message de
pat570
, posté le mardi 14 août 2007 à 12:51 |
|
bonjour pour ce qui est des raccordements wago sous goulotte il me semble que c'est toléré si la place est suffisante (ça ne doit pas être refermé au pied-de-biche) et si c'est accessible pour intervenir, il faut aussi penser à s'en souvenir (penser à s'en souvenir: pas mal celle-là) au cas ou on revient dessus 6 mois + tard pour attacher les fils, des colliers impeccable, par circuit avec un repérage (sinon pas grand interêt) en fait on doit surtout séparer par types de circuits (230v, téléphone, etc..)
la liaison entre goulotte et gaine: la gaine doit rentrer de quelques centimètres dans la goulotte pour assurer la continuité mécanique +a pat
|
|
 |
|
Goulotte |
#3 |
Message de
baral
, posté le mercredi 15 août 2007 à 15:33 |
|
|
Merci pour la réponse.
|
|
 |
|