Bonjour , ou plutôt bonsoir
Je voudrai me lancer dans un système assez complexe de demarrage automatique de mon groupe electrogene , dans la cas d'une coupure EDF. Cela peut paraitre loufoque à notre époque , mais certaines régions ou quartiers sont encore privées de courant lors d'une innondation ou d'un coup de vent.
J'ai donc il y a une quinzaine d'années investi dans un groupe electrogène de "chantier" de 2 , 8 kva.
Celui ci me permet d'alimenter ma pompe de refoulement d'eau ( mon sous sol est plus bas que les tuyaux d'eau pluviales ) ainsi que frigo et congelateur , plus quelques lampes .
J'aimerai automatiser mon groupe en cas de coupure EDF Je sais qu'il me faudra déjà changer de groupen et prendre un groupe à demarreur par batterie( comme certaines tondeuses), ensuite truver un moyen de desarmer le disjoncteur EDF et le réarmer quand le courant sera revenu , tout en coupant mon groupe.......
Vaste projet qui interresse quelqu'un?
|
|
 |
|
Groupe electrogène |
#2 |
Message de
Dang
, posté le samedi 11 août 2007 à 10:08 |
|
Salut, Outre le démarrage automatique du groupe qui peut se faire avec un relais temporisé (pour éviter un démarrage à tout bout de champs) en absence de tension réseau, il serait bon d'installer un inverseur de source pour passer automatiquement de l'alimentation réseau déficiante à celle du groupe, et revenir au réseau dès son retour. Inverseur qui peut se faire avec un contacteur de puissance appropriée avec des contacts "travail" des contacts "repos", la bobine 230 V alimentée en permanence sur le réseau au travers d'un disjoncteur 2 A. Pour des groupes électrogènes à démarrage électrique, le site EBay en propose de très bien. Cordialement
|
|
 |
|
Groupe electrogène |
#3 |
Message de
ebac06
, posté le samedi 11 août 2007 à 10:46 |
|
Bonjour,
Comme de signale Dang, il est imperatif d'isoler le reseau EDF, quand le groupe electrogene prends le relais par un inverseur de source . Sinon, tu vas electrifier le reseau a l'envers, et quand EDF ré enclenche, il risque d'avoir un feu d'artifice .
Si tu construit toi meme le systeme de demarrage automatique, essaye de le faire avec toutes les protections necessaires ( inverseur de source, tempo au demarrage et a l'arret , protection des surcharge ... ) .
Cordialement Eric La meilleure façon d'apprendre , c'est d'observer et de questionner un ancien .
|
|
 |
|
Groupe electrogène |
#4 |
Message de
fabien59182
, posté le samedi 11 août 2007 à 14:10 |
|
bonjour
Moi je mettrais en dessous de mon compteur EDF et avant mon Inter Diff principal un autre interrupteur differentiel de type selectif, celui ci sert a ceux qui comme vous ont une source energetique alternative type eolienne ou motorisé.
A ça je rajouterais une bobine type Mn, manque de courant, qui dès une coupure EDF va ouvrir le circuit EDF et fermer le circuit normal-secours
Un delesteur est envisagable comme S est limité a 2.8 kVA.
Pour le démarrage automatique un simple relais 12 volt devrais suffiir mais il faut d'abord connaitre le type de moteur ( essence 2 ou 4 tps ou diesel ? ) car les diesels préchauffent beaucoups en cas d'utilisation ponctuel. Un circuit simple est alors faisable entre la batterie le demarreur du groupe et un contact de la bobine Mn ( qui ce presente sous forme de module de tableau standard) Assurez vous également que le couplage du réseau ne ce feras qu'une fois la fréquence atteinte (50hz) car un démarrage en charge du groupe sera plus difficile, la aussi une tempo est faisable le temps que le moteur ce lance et chauffe un peu sinon risque de calage. J'espere avoir apporter un peu d'eau a votre moulin
|
|
 |
|
Groupe electrogène |
#5 |
Message de
fabienfojcik59182
, posté le samedi 11 août 2007 à 14:23 |
|
voici un type d'appareil approprié
si tu veux je peut réaliser un schéma sous X-relais te montrant le delestage et le couplage normal-secour
|
|
 |
|
Groupe electrogène |
#6 |
Message de
ALBEROLA
, posté le samedi 11 août 2007 à 20:40 |
|
Bonsoir Il faut faire comme sur les installations de sécurité , installer deux contacteurs enclanchés électriquement et mécaniquement entre eux. Le contacteur est maintenu fermé par un relais de tension secteur . Lorsque le secteur disparait , par contact bas on fait demarrer le groupe et dès que sa tension est stabilisée on ferme le contacteur secours . Au retour du secteur le relais de tension en remontant coupe le contacteur secours et ferme le contacteur secteur . En principe cela doit s'éffectuer au moins 5 secondes après le retour secteur Maintenant si le groupe est équipé d'un fréquencemètre et de protections en surchauffe , manque d'huile , surintensité etc etc ...ces conditions doivent rentrer en série dans la chaîne de commande du contacteur secours . @+
|
|
 |
|
Groupe electrogène |
#7 |
Message de
espace62
, posté le samedi 11 août 2007 à 22:41 |
|
pour Fabienfojcik59182
merci , effectivement un schema serait le bienvenu. j'ai vu des groupes à demarrage sur batteries sur le site bricogen entre autre. Je suis entrain de me faire un "cahier des charges " afin de ne rien oublier (j'espere) surtout au niveau retour du courant EDF.
Merci pour toutes ces réponses votre aide me sera precieuse