Fil Atom  Fil RSS  Habitation à 110 metres du raccordement EDF #1
 Message de eagle4 , posté le 16/08/2007 à 10:03
Bonjour,

Je viens de relire une suite d'echanges concernant la section des fourreaux TPC, et j'aimerais avoir une precision :

J'envisage de passer un Cable 4 x 16 carré dans un Fourreau de 90
mais egalement un cable 2,5 mm HP/HC et un cable telereport

Quelle recommandation pour ces 2 cables ??
HP/HC dans le 90 et Teleport dans un 40 séparé ??


Merci d'avance pour vos réponses
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    
Habitation à 110 metres du raccordement EDF #2
 Message de jol'indien , posté le jeudi 16 août 2007 à 10:09  
A 110 mètre EDF demande maintenant du 4x35 mm². (A voir avec votre agent EDF )

Pas de câble téléreport le comptage est en limite de propriété...
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Habitation à 110 metres du raccordement EDF #3
 Message de eagle4 , posté le jeudi 16 août 2007 à 15:45  
Merci, pour la réponse, en particulier sur le téléreport.

1) Mon doigt a fourché, le cable mis en oeuvre est 4x25 Carré et non pas 4x16, par contre ta réponse ne correspond pas avec la recommandation Promotelec qui indique que pour une chute 2% la longueur longueur max pour du 30A est de 166m, on est loin de mes 110metres. (Pour du 60A je suis d'accord avec toi, il faut du 4x35 avec un longueur max de 115metres). Qu'en penses tu ??

2) Ou passer mon fil pilote ?? (Dans le 90 ou dans un fourreau séparé ??)
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Habitation à 110 metres du raccordement EDF #4
 Message de Coucougnette 1er , posté le jeudi 16 août 2007 à 16:06  
bonjour

4X25 mm2 pour 18KW tri maxi et gaine TPC 40 séparée pour l'asservissement tarifaire (pilote HC ou téléinformation)
 
Proverbe chinois : Mato sin khonu, thoucha tonkhu

Son Altesse Sérénissime Coucougnette 1er
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Habitation à 110 metres du raccordement EDF #5
 Message de jol'indien , posté le vendredi 17 août 2007 à 07:23  
4 x 25 mm² c'est ce que donne l'abaque pour 18 kW promotélec (qui en passant n'est pas une norme) même le 4x16 mm² passe limite par le calcul...


4x35 mm² c'est ce que demande EDF dans certaines régie...(renseignez vous)

Pour le consuel c'est le message (4) de ©Coucougnette 1er qui est conforme tout le reste n'est que divagation... Parce que dès lors que vous avez l'attestation consuel EDF doit vous fournir l'élec...

ps : EDF m'a demandé du 2x25 mm² pour un studio de 18 m² à 16 mètres du local technique...Au cas ou le locataire aurait décider de tapisser ses murs avec des résistances... alors ne me parlez plus de note de calcul
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    



Nom ou Pseudo  
E-Mail  
Sujet  
Je souhaite être prévenu par mail d'une réponse à ce message.
Je souhaite garder mon fil en haut de page (max 10).
[Gras] [Italic] [Souligné] [Barré] [Surligné]

j'ai lu et j'accepte les conditions de la charte Cyberbricoleur
 
Options
 
Joignez une image gif, jpg ou png