Bonjour
puis je mettre sur un id 40a type a 1 disj 32a pour four, 1 disj 20A pour lave linge
et 2 disj 16a +2telerupteur pour eclairage?
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    
Id 40a type a #2
 Message de Patsy , posté le mardi 29 avril 2008 à 12:45  
Bonjour,
Le 32A n'est pas pour le four (idée très répandue...) mais pour des plaques de cuisson.
Si vous n'avez pas de plaques, vous devez tout de même avoir au moins un circuit 32A, le four se mettant sur une ligne 20A (2.5mm² et interdiff type AC).

Sur le type A 40A, on met la 32A + lave-linge + 1 circuit éclairage + 1 circuit prise (2 prises GTL par ex) et c'est le maxi (ou consuel pas content, à vos risques et périls...).

A+
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    