statut : invité
|
|
|
|
Implantation dans le Tableau |
#1 |
Message de
eloxane
, posté le 10/03/2008 à 09:05 |
|
Peut on brancher avec les plaques de cuisson et le Lave Linge des PC ou des lampes sur le disjoncteur differentiel Type A ?
Le Type A n'est il que réservé aux plaques et LL ?
|
|
 |
|
Implantation dans le Tableau |
#2 |
Message de
koolos
, posté le lundi 10 mars 2008 à 13:51 |
|
Salut.
Oui, tu peux brancher ce que tu veux sur un type A dans la mesure ou il n'est pas trop surchargé.
Pour un diff de 40A, la Plaque de cuisson ( 32A ) + Lave Linge ( 20A ), + un circuit peu consommateur ( un circuit éclairage, VMC, etc... ) Par contre avec un Diff 63A type A tu peux y mettre d'autres circuits ( PC, etc ) dans la mesure ou là aussi tu ne dépasses pas trop le calibre ( env 80A - 90A)
|
|
 |
|
Implantation dans le Tableau |
#3 |
Message de
eloxane
, posté le lundi 10 mars 2008 à 13:53 |
|
|
ok merci, ça m'arrange parce que je veux juste ajouter un éclairage et prévoir une PC dans le grenier que je n'utiliserais que très rarement.
|
|
 |
|
Implantation dans le Tableau |
#4 |
Message de
koolos
, posté le lundi 10 mars 2008 à 23:13 |
|
Et pourquoi ne pas raccorder ces circuits sur un type AC pas trop chargé ?
|
|
 |
|