statut : invité
|
|
|
|
Info sur appareil tableau électrique |
#1 |
Message de
fif133
, posté le 06/05/2008 à 19:24 |
|
Bonjour,
dans un local commercial avec abonnement pro il y a un petit appareil plombé à coté du disjonteur de tête (avec une étiquette propriété de la companie d'électricité).
Dessus ce petit boitier il y a de marqué :
ENERTEC Slunmberger AIT 7220 S Relais récepteur de télécomande à 180 Hz 220V - 50Hz 0.55% Pouvoir de coupure des 2 intérupteurs 5A 250 V
Je ne connais pas le type d'abonnement mais je penchais pour le relais jour/nuit ncienne génération car il y a un chauffage électrique... Mais chose bizzarre, dans le coffret electrique il n'y a aucun contacteur ou télérupteur...
A quoi peut bien servir ce boitier sachant que je ne peut pas l'ouvrir car il est plombé...
Où est-ce que je peux trouver une doc la-dessus ??
Merci d'avance pour la réponse...
|
|
 |
|
Info sur appareil tableau électrique |
#2 |
Message de
ds_de_m
, posté le mardi 6 mai 2008 à 19:36 |
|
Il s'agit certainement d'un relais de blocage ou de délestage commandé à distance par l'envoi d'une fréquence sur les lignes de distribution. Le but étant de coupé par exemple le chauffage électrique aux heures de pointes.
Dneis
|
|
 |
|
Info sur appareil tableau électrique |
#3 |
Message de
Papillon
, posté le mardi 6 mai 2008 à 20:50 |
|
Bonjour Faudrait voir s'il y a des fils en attente dans le tableau, c'est peut être cablé mais l'ancien utilisateur n'a peut être pas prise ou supprimé l'option heures creuses, Regardez si votre compteur s'il y a un double affichage de consommation, sur modèles anciens bien sûr... bonne continuation. A+
|
|
 |
|
Info sur appareil tableau électrique |
#4 |
Message de
Sacha Tepoilu
, posté le mardi 6 mai 2008 à 20:56 |
|
Bonjour
C'est bien un relais récepteur à 4 groupes d'ordres destiné à piloter les heures creuses.
|
|
 |
|