statut : invité
|
|
|
|
Instal de 12 spots avec un unique tranfo 24v |
#1 |
Message de
paxal
, posté le 03/06/2008 à 21:10 |
|
bonjour je renove ma maison et pour les lumieres je voudrais poser des spots ( 12 ). Si je veux les alimenter directement via un transfo comment mis prendre ... je viens de lire qu'il fallait une grosse section...2.5 ne suffit pas ? et comment brancher tous ces spots avec des fils traditionnelles ( sans dominos )? Bref puis je faire mon installation comme avec un point central mais avec des spots en 24v ? Merci
|
|
 |
|
Instal de 12 spots avec un unique tranfo 24v |
#2 |
Message de
ds_de_m
, posté le mardi 3 juin 2008 à 22:19 |
|
le mieux c'est de mettre plusieurs transfo.
s'il n'y en a qu'un et que tu ne veux pas augmenter la section, tu peux tirer des fils de 1,5 pour chaque lampe .
|
|
 |
|
Instal de 12 spots avec un unique tranfo 24v |
#3 |
Message de
toinou78
, posté le mardi 3 juin 2008 à 22:27 |
|
bonsoir,
tout d'abord, la puissance de chaque pot esy primordiale : - le transfo sera dimensionné en fonction de la puissance des spots ; par exemple 12 spots de 50 W = 600 W ; cela commence à faire une belle bête !!!
- ensuite du point de vue NF C 15-100, on compte 1 point lumineux pour 300 VA de spot ( ici 1 VA= 1 W) ; sachant qu'il est exigé 8 points lumineux maxi par circuit.
concernant la distribution en pieuvre, quid du raccordement au transfo sans dominos ?
|
|
 |
|