 Message de JL , posté le 01/08/2007 à 23:44
Bonsoir
Encore moi avec mes instal...en cable.
Pour les PC pas de problème.
Pour les Pts Lum..je démare avec du 3*1.5².là ça va!Sur les inters du 2*1.5² "MAIS LE HIC DANS TOUT CA comment repérer le retour ? car je ne vous apprend rien mais dans les cables il n'y à que du noir ou marron et bleu et bien sur la terre ,jusque ici pas de probl...les retours les repérez vous avec du Barnader ou scotch élec (par Ex.orange sur le bleu de l'inter à la loupiote) ou y à t'il une autre solution.
Un merci trés précieux à ceux qui dègnerons me répondre.(consuel derriere)
Merci et bonne nuit.
Jean louis.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    
Instal en U1000R2V #2
 Message de New 06 , posté le jeudi 2 août 2007 à 18:06  
Bonjour,
je vous deconseille d'utiliser du ro2v pour les retours lampes car les couleurs ne sont pas bonnes : le bleu doit etre que pour le neutre et le vert/jaune pour la terre. De plus si le consuel doit passer et demonte un inter et voit du scotch ou autre sur les cables il va voir que votre install a été bricolé. Pour résumé employer des couronnes de cable nu de couleur par exemple rouge et violet (le retour) et ce sera plus clean et ne pas tenter le diable.
Bien sur ce n'est que mon avis.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Instal en U1000R2V #3
 Message de manu36 , posté le jeudi 2 août 2007 à 19:42  
Bonjour,
Si tu veux vraiment faire en cable il existe du 3*1.5 noir-marron-gris. Pour informations le 3G1.5 est avec vert/jaune et le 3*1.5 sans.
A+
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Instal en U1000R2V #4
 Message de RFCO , posté le jeudi 2 août 2007 à 19:44  
Bonjour,

Vous pouvez aussi prendre du 4x1.5, ainsi vous aurez marron et noir et en plus le neutre dont selon la norme la présence est recommandée aux points de commande...

@+
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Instal en U1000R2V #5
 Message de Electro73 , posté le jeudi 2 août 2007 à 19:49  
Bonsoir,

Pas de couleurs imposées et normalisées pour les fils de retour lampes.
Ce n'est que des habitudes d'électriciens: certains font les retours en orange, d'autres en marron ....

On emploi le RO2V en magasin et tertiaire et c'est assez fréquent le problème des couleurs. Il arrive que dans une boite de dérivation on trouve une dizaine de câbles et dans ce cas il faut utiliser des repères sur les fils: Soit des bagues repères à n°, soit des petits morceaux de gaine de couleurs différentes.
Comme précisé par New06, n'utiliser le bleu et V/J que pour Neutre et terre.

a+

 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Instal en U1000R2V #6
 Message de unia , posté le jeudi 2 août 2007 à 21:29  
Bonsoir à tous,

Donc le rouge peu etre bon en retour lampes ?
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Instal en U1000R2V #7
 Message de RFCO , posté le jeudi 2 août 2007 à 22:09  
Le retour lampes est une phase non??? tout comme le rouge.

@+
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Instal en U1000R2V #8
 Message de unia , posté le jeudi 2 août 2007 à 22:21  
Pour RFCO

Le retour vers lampes est bien une phase couper par l'inter .Sur les shemas je vois qu'ils les mettent en orange ,est-ce bon en rouge ? Tout ceci car j'ai du cable Bleu,rouge ,vert-jaune.

bonne soirée.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Instal en U1000R2V #9
 Message de RFCO , posté le vendredi 3 août 2007 à 06:40  
Bonjour,

Le bleu est un neutre et rien d'autre. Une phase peut être de toutes les couleurs sauf bleu et vert jaune, (donc rouge est possible), comme un retour lampe est une phase, cela peut être rouge, mais cela induit en erreur pour les futurs dépannages...

@+
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Instal en U1000R2V #10
 Message de unia , posté le vendredi 3 août 2007 à 07:10  
Merci RFCO , J'entends bien ce que vous dites pour le depannage , mais je voulait seulement savoir si les consuels admettraient le retour lampes en rouge.(vu que le cable est rouge et bleu)
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Instal en U1000R2V #11
 Message de scince , posté le samedi 4 août 2007 à 21:24  
Un neutre est obligatoirement en bleu. Mais
Un bleu n'est pas obligatoirement neutre.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Instal en U1000R2V #12
 Message de RFCO , posté le samedi 4 août 2007 à 21:27  
Bonsoir à tous,

Scince, dites le alors à mon contrôleur consuel...

@+
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Instal en U1000R2V #13
 Message de scince , posté le mardi 14 août 2007 à 10:25  
vous osez pas vous même ?
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Instal en U1000R2V #14
 Message de RFCO , posté le jeudi 16 août 2007 à 23:44  
Bonsoir,

Je l'ai fait et il a été intraitable...


@+
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Instal en U1000R2V #15
 Message de jol'indien , posté le vendredi 17 août 2007 à 16:19  
Il n'y que le vert jaune qui est normalisé (conducteur de protection).... Le conducteur bleu est par convention , par habitude : le neutre et c'est surtout un conducteur actif comme la phase...

 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Instal en U1000R2V #16
 Message de RFCO , posté le vendredi 17 août 2007 à 17:12  
Alors, expliquez moi pourquoi j'ai eu un refus de consuel parce que j'avais fait un montage de télérupteur avec alim poussoir en neutre (bleu) et retour poussoir en noir alors qu'il voulait du bleu???

Après celà, étonnez vous que certains dans ma région veuillent lui casser la tête...
@+
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Instal en U1000R2V #17
 Message de sitting bull , posté le vendredi 17 août 2007 à 23:05  
la 15-100 precise que le neutre doit être en bleu
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Instal en U1000R2V #18
 Message de Coucougnette 1er , posté le samedi 18 août 2007 à 00:24  
Bonsoir

Bleu clair pour être précis....
 
Proverbe chinois : Mato sin khonu, thoucha tonkhu

Son Altesse Sérénissime Coucougnette 1er
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Instal en U1000R2V #19
 Message de sitting bull , posté le samedi 18 août 2007 à 16:50  
les nuits doivent êtres longues Coucougnette!
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Instal en U1000R2V #20
 Message de Coucougnette 1er , posté le samedi 18 août 2007 à 17:34  
ah pourquoi, c'était juste un complément d'information, ça vous dérange que l'on précise exactement ce que dit la NFC 15-100 ?
Car le bleu foncé peut-être utiliser à d'autres fonctions que le neutre, cas fréquent dans l'industrie.
 
Proverbe chinois : Mato sin khonu, thoucha tonkhu

Son Altesse Sérénissime Coucougnette 1er
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Instal en U1000R2V #21
 Message de Coucougnette 1er , posté le samedi 18 août 2007 à 17:39  
un petit rappel de l'article 514.3
b) Lorsque le circuit comporte un conducteur neutre, ce conducteur doit être repéré par la couleur
bleu clair (ou pour les câbles de plus de 5 conducteurs, par le chiffre 1).
Lorsque le circuit ne comporte pas de conducteur neutre :
- dans le cas de câbles multiconducteurs, le conducteur repéré par la couleur bleu clair peut être
utilise pour un autre usage, sauf comme conducteur de protection.
- dans le cas de conducteurs isolés, il ne doit pas être fait usage de conducteur repéré par la
couleur bleu clair.


 
Proverbe chinois : Mato sin khonu, thoucha tonkhu

Son Altesse Sérénissime Coucougnette 1er
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Instal en U1000R2V #22
 Message de Coucougnette 1er , posté le samedi 18 août 2007 à 17:42  
je laisse la suites aux trolls habituels de service qui ne vont pas manquer de venir jouer les parasites...

Eh oui, moi aussi je sais provoquer.

Chouette on va bien rigoler ce soir !
 
Proverbe chinois : Mato sin khonu, thoucha tonkhu

Son Altesse Sérénissime Coucougnette 1er
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    



Nom ou Pseudo  
E-Mail  
Sujet  
Je souhaite être prévenu par mail d'une réponse à ce message.
Je souhaite garder mon fil en haut de page (max 10).
[Gras] [Italic] [Souligné] [Barré] [Surligné]

j'ai lu et j'accepte les conditions de la charte Cyberbricoleur
 
Options
 
Joignez une image gif, jpg ou png