statut : invité
|
|
|
|
Installation d'un deuxième tableau |
#1 |
Message de
vypere
, posté le 24/03/2008 à 15:03 |
|
Bonjour Je souhaite installer un deuxième tableau électrique en complément du 1er pour alimenter - l’éclairage de mon chemin (50m) que j’ai prévu en 1,5 - alimentation de 3 prises dans le garage (établi) en 2.5 - alimentation d’une pompe immergée pour le forage que je vais faire faire (je prévois en 2.5) - alimentation de 5 prises pour des éclairages de noël (je prévois en 1.5) avec une horloge Pouvez vous me dire : Quel matériel je dois acheter (autre que les prises) car je suis un peu perdu dans le ID type A ou AC Quels disjoncteurs je dois prendre Quelle grosseur de câble pour relier mon 2eme tableau au 1er Je précise que la maison est récente (mai 2007) donc aux normes actuelles Merci de vos réponses et conseils avisés Michel
|
|
 |
|
Installation d'un deuxième tableau |
#2 |
Message de
carminas
, posté le lundi 24 mars 2008 à 15:39 |
|
Vu que vos tableaux sont l'un à côté de l'autre, je considererai que c'est un seul et même tableau logique.
Donc alimentation en 10² depuis les borniers du 1er tableau vers l'interrupteur différentiel 30mA 40A type AC du second tableau avec dessous - disj 16A max : l’éclairage de mon chemin (50m) que j’ai prévu en 1,5 - disj 20A max : alimentation de 3 prises dans le garage (établi) en 2.5 - disj 20A max alimentation d’une pompe immergée pour le forage que je vais faire faire (je prévois en 2.5) - disj 16A max : alimentation de 5 prises pour des éclairages de noël (je prévois en 1.5) avec une horloge Vous pouvez toujours mettre moins (16A pou 20A et 10A pour 16A). Carminas
|
|
 |
|
Installation d'un deuxième tableau |
#3 |
Message de
carminas
, posté le lundi 24 mars 2008 à 15:40 |
|
... Si on était puriste il faudrait ne pas mettre les prises du garage sous le même ID car les 3 autres sont des circuits extérieurs. Carminas
|
|
 |
|
Installation d'un deuxième tableau |
#4 |
Message de
vypere
, posté le lundi 24 mars 2008 à 18:00 |
|
Merci pour vos réponses Donc comme il me reste de la place sur l' ID éclairage du 1er tableau je dois pouvoir mettre les trois établi dessus ?
Pour le circuit deco noël devant l'horloge je dois bien mettre un ID 16 A car sur un catalogue je vois " horloge programmable 16A" ?
Encore merci Cordialement Michel
|
|
 |
|
Installation d'un deuxième tableau |
#5 |
Message de
carminas
, posté le lundi 24 mars 2008 à 18:15 |
|
Vous voulez dire un disj 16A, oui pas de problème, comme cela vous serez certain de ne pas dépasser l'intensité max admissible par l'horloge. Carminas
|
|
 |
|
Installation d'un deuxième tableau |
#6 |
Message de
vypere
, posté le lundi 24 mars 2008 à 18:21 |
|
Oui c'est bien ce que je voulait dire " un disjoncteur 16 A"
Et pour le fait de mettre les 3 prises de courant pour l'établi sur le circuit éclairage ne pose pas de problème ? Michel
|
|
 |
|
Installation d'un deuxième tableau |
#7 |
Message de
carminas
, posté le lundi 24 mars 2008 à 18:34 |
|
Non, je n'avais pas pigé ce dernier point. Il faut ajouter un disjoncteur sur une des rangées déjà existantes dans votre tableau. Carminas
|
|
 |
|
Installation d'un deuxième tableau |
#8 |
Message de
vypere
, posté le lundi 24 mars 2008 à 18:45 |
|
OK bien compris Merci pour votre disponibilité Cordialement Michel
|
|
 |
|