bonjour , je souhaite installer 4 prises de courant sur la méme ligne , que faire je vous remercie de votre réponse . hubert
|
|
 |
|
Installation prise de courant |
#2 |
Message de
nano
, posté le vendredi 2 mai 2008 à 07:24 |
|
Bonjour, C'est une ligne existante, ou à créer ? Existante, il vous faut voir combien de prises déjà dessus, afin d'être sûr de pouvoir en rajouter 4 A créer, vous mettez un disjoncteur 20A au tableau, vous tirez une ligne en 2.5² jusqu'à la 1ère prise, et vous pontez sur la suivante, et ainsi de suite.
Amitiés, Nano Si votre tartine touche le sol coté non beurré, alors vous avez beurré le mauvais coté.
|
|
 |
|
Installation prise de courant |
#3 |
Message de
nano
, posté le vendredi 2 mai 2008 à 07:25 |
|
Oup's ! 16 A, le disj, pas 20... désolé,
Nano Si votre tartine touche le sol coté non beurré, alors vous avez beurré le mauvais coté.
|
|
 |
|
Installation prise de courant |
#4 |
Message de
fred
, posté le vendredi 2 mai 2008 à 07:59 |
|
|
Vous pouvez même utiliser du fils de 1.5carré pour un total de prises n'excedent pas 4 et on va jusqu'a 8 pour du 2.5carré conformement au dernier consuel
|
|
 |
|
Installation prise de courant |
#5 |
Message de
hubert
, posté le vendredi 2 mai 2008 à 08:18 |
|
re bonjour , merci pour votre réponse , oui c'est une ligne existente , et il y a deux prises sur cette ligne , je souhaite en rajouter une en amont cela est il possible ? il y a au depart un fil rouge + un bleu , merci de votre réponse , et si vous voulez me joindre un schemat cela serais formidable ... je vous en remercie par avance . hubert.
|
|
 |
|
Installation prise de courant |
#6 |
Message de
nano
, posté le vendredi 2 mai 2008 à 08:27 |
|
Oui, Fred, mais dans ce cas le disj tombe à 10A
Hubert, je n'ai pas de schema dispo, mais vous reliez le rouge de l'existant à votre future prise, et le bleu existant de même. Par contre, celà sous entend que vous n'êtes pas équipé de terre, du moins sur cette ligne. Avez vous des prises dans la maison qui en soient equipées ? il serait bon de repartir de celles là, dans ce cas.
Enfin, s'agissant d'une installation visiblement pas récente, il faudrait savoir quelle est la section de fil de votre ligne, afin de ne pas dépasser le nombre de prises limite. Quelle est la protection de la ligne ? disjoncteur, ou fusible ? et quelle valeur ?
Nano Si votre tartine touche le sol coté non beurré, alors vous avez beurré le mauvais coté.
|
|
 |
|
Installation prise de courant |
#7 |
Message de
luis
, posté le vendredi 2 mai 2008 à 09:07 |
|
bjr faux nano, fred a raison: disj 16A et 5 pc maxi en 1.5 ou alors disj 20A et 8pc en 2.5
|
|
 |
|
Installation prise de courant |
#8 |
Message de
nano
, posté le vendredi 2 mai 2008 à 12:25 |
|
Toutes mes excuses alors... je suis pas électricien, et quand j'ai refait mon install, j'avais tendance à surprotéger. Au moins, le conseil était pas dangereux :)
Amitiés, Nano Si votre tartine touche le sol coté non beurré, alors vous avez beurré le mauvais coté.
|
|
 |
|