statut : invité
|
|
|
|
Installation pour salle de bain |
#1 |
Message de
gini-ric
, posté le 10/05/2008 à 07:37 |
|
Bonjour, Je refais le tableau électrique (très très vétuste) de ma maison. Elle comporte 2 petites salle de bain (tellement petites que tout s'y ytouve en volume1 et 2, il n'y a pas de volume 3) qui ont chacune : * 1 plafonnier * 1 eclairage au-dessus du lavabo avec interrupteur juste à côté. Tout ça est câblé en 2,5 mm² sur le même circuit. Chacune des 2 SDB a aussi : * un seche serviette (sur un même circuit électrique en 1,5mm²) * une prise électrique (sur un même circuit en 2,5mm²). Les seche-serviettes seront protégés par un ID 30mA type A. Le reste par un ID 30mA type AC. Ma question est la suivante : Quel doit être l'ampérage du coupe-circuit de chacun de ces circuits ? Les règles sont-elles différentes des règles générales quand il s'agit d'une salle de bain (par exemple : il faut un transfo pour que tout soit en très basse tensin) ? Merci.
|
|
 |
|
Installation pour salle de bain |
#2 |
Message de
fif133
, posté le samedi 10 mai 2008 à 09:59 |
|
Je te conseille de mettre des disjoncteurs et non pas des coupe-circuits...
Ampérage : Lampe : 10A et tu peux toutes les mettre dessus Séche serviette : moi j'aurais mis du 2.5² mais il faudrait connaître la puissance de tes sèches serviettes... pour ton calibre Prise électrique : 16A mais tu à la possibilité de brancher ces prises avec la lumière et dans ce cas tu mets un 16A pour el tout
Par contre en plus de cela je mettrai des spots basse tension au plafond spécial volume 1 ou 2 suivant leur position réel... Si ils sotn en volume 1 alors je mettrai des spots spéciaux anti-projection d'eau (pour éviter que le verre éclate si projection d'eau il y a ...).
Tiens-nous au courant.
|
|
 |
|