 Message de gegemia , posté le 07/08/2007 à 17:39
salut atous
j'ai plusieurs questions a poser a qui gentiment pourra repondre
je construit un studio attenant a la maison de ma fille dans le but de le louer
surface 25m2 ,avec coin cuisine,mini salle de bains, 1 convecteur dans la piece principale de 1500 w , 5 prises 16a ,1prise 32a, 1cumulus de 50l dans la sdb , 1chauff 500w . le circuit de terre independant
un tableau independant sera realise pour ce studio avec la protection necessaire
la ligne sera tiree du tableau general de la maison ,la longueur etant de 11m quelle sera la section du cable d'alim ?
doit on proteger ce studio d'un disjoncteur differentiel independant ?
1disjoncteur type AC est il suffisant pour proteger toute l'installation?
peut on installer un compteur en amont de l'installation pour controler precisement la consommation du locataire?
merci de pouvoir me renseigner
A+
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    
Installation #2
 Message de higgins , posté le mercredi 8 août 2007 à 13:15  
bonjour, si tu loue l'appart, il doit posséder un compteur indépendant (sauf dans le cas des meublés) tu ne peux pas revendre l'électricité.
Un ID de type AC n'est pas bon car tu doit placer le circuit 32A de la plaque de cuisson sous un ID de type A. A première vue un 40A devrait suffire si il n'y a pas de lave linge, micro onde, four etc...

 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Installation #3
 Message de gegemia , posté le mercredi 8 août 2007 à 16:52  
salut higgins
ce studio sera meuble, donc pas de compteur independant,je desire en mettre tout de meme un pour que le locataire puisse verifier sa propre cosommation afin d'eviter tout litige
j'ai un compteur chantier neuf qui fera l'affaire
tu me dit q'un type A peut proteger toute l'installation?
je n'aurai donc pas besoin d'un type AC?
et que pense tu d'1 differentiel en tete d'installation en +
merci pour ta reponse
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    