Bonjour
J'ai acheté (pour commander un éclairage extérieur) un inter bipolaire Celiane (réf 670 21) J'ai voulu lui associer une fonction témoin en ajoutant la lampe 676 64 comme indiqué dans la doc ci-dessous : lien : docdif.fr.grpleg.com/general/LEGRAN ...
Mais visiblement les 2 ne semblent pas bien s'associer et le témoin ne s'emboite pas correctement.
Y-a-t'il un truc particulier à faire ?
@+ Carminas
|
|
 |
|
Inter bipolaire témoin Celiane |
#2 |
Message de
pierre 33
, posté le vendredi 4 juillet 2008 à 13:34 |
|
dans votre boitier il faut : le fil de phase connecte sur une borne de l'inter un autre fil qui va vers la lampe et qui est connecte à l'autre borne de l'inter sur cette borne est connecté un fil du voyant l'autre fil de ce voyant est connecté au fil de neutre. donc il vous faut 3 fil: phase,lampe,neutre.
|
|
 |
|
Inter bipolaire témoin Celiane |
#3 |
Message de
Handy
, posté le vendredi 4 juillet 2008 à 14:25 |
|
Bonjour Carminas, Pourtant d'après les notices ... ça devrait ! Ca ne passe pas où, dans l'appareil ou dans l'enjoliveur ? Courage et astuce ! Salut.
|
|
 |
|