statut : invité
|
|
|
|
Inter diff qui ne saute pas |
#1 |
Message de
plx
, posté le 01/08/2007 à 16:49 |
|
Bonjour,
J'installe un interrupteur type A 63 A Legrand pour mon circuit lave-linge et il ne saute pas quand je teste : Une douille de test avec une ampoule me permets de valider que les 3 conducteurs sont bons ( j'ai testé en permutant les conducteurs). Quand je rebranche en laissant : - sur la douille 2 conducteurs "Terre" et "Neutre" - sur le disjoncteur divisionnaire du tableau 2 conducteurs "Phase" et "Neutre" il ne saute pas alors qu'il devrait détecter que les 2 circuits ne sont pas sous la même tension.
Ce même test fonctionne bien avec les 4 autres inter. diff. type Ac 40 A de ce tableau, c'est-à-dire qu'ils sautent bien.
Qu'en pensez-vous ? merci, plx
|
|
 |
|
Inter diff qui ne saute pas |
#2 |
Message de
ebac06
, posté le mercredi 1 août 2007 à 16:56 |
|
Bonjour,
En theorie, il y a un bouton de test sur le Diff. Le fait d'appuyer dessus simule un defaut d'isolement, qui doit couper le circuit . Si il n'y a pas de coupure, le circuit de controle d'isolement est HS ( la coupure est instantanée ) .
Pour faire un test avec la lampe, il faut que la lampe consomme plus que 30 mA. Les Diff sont conçus pour travailler a partir de 15 mA ( I delta N/2 ) jusqu'au maximum de 30 mA . Il est possible que les autres diffs soient plus sensibles .
FAire un essai avec le bouton de test, qui correspond au maxi de la sensibilité du differentiel .
Eric
La meilleure façon d'apprendre , c'est d'observer et de questionner un ancien .
|
|
 |
|
Inter diff qui ne saute pas |
#3 |
Message de
Coucougnette 1er
, posté le mercredi 1 août 2007 à 16:58 |
|
Bonjour
Et en appuyant sur le bouton de test il fait quoi ?
Car vos explications sur votre mode de test sont très confuses et pas très "catholiques"... Proverbe chinois : Mato sin khonu, thoucha tonkhu
Son Altesse Sérénissime Coucougnette 1er
|
|
 |
|
Inter diff qui ne saute pas |
#4 |
Message de
Coucougnette 1er
, posté le mercredi 1 août 2007 à 16:59 |
|
Désolé du doublon Ebac06
salutations Proverbe chinois : Mato sin khonu, thoucha tonkhu
Son Altesse Sérénissime Coucougnette 1er
|
|
 |
|
Inter diff qui ne saute pas |
#5 |
Message de
plx
, posté le mercredi 1 août 2007 à 17:45 |
|
le bouton test est bien sûr OK : l'inter diff saute bien, mais qu'est-ce-que cela assure-t-il exactement ?
Une 2° question : aujourd'hui quand on achète un lave-linge il se branche sur une Prise de Courant 16A, et non 20A : faut-il monter une PC 16A standard et brancher le circuit sur 1 Disjoncteur Divisionnaire 20 A ?
Mon ampoule de test est du 40W => donc plus de 30 mA de delta sont bien dépassés.
merci, plx
|
|
 |
|
Inter diff qui ne saute pas |
#6 |
Message de
Coucougnette 1er
, posté le mercredi 1 août 2007 à 17:48 |
|
Si le bouton de test fonctionne, votre inter diff fonctionne.
Prise 16A sur circuit en 2,5 protège par un disjoncteur 20A maxi.
Si la terre n'est pas (ou mal) raccordée sur votre prise ça ne risque pas de sauter, idem si votre terre est pourrie... Proverbe chinois : Mato sin khonu, thoucha tonkhu
Son Altesse Sérénissime Coucougnette 1er
|
|
 |
|
Inter diff qui ne saute pas |
#7 |
Message de
Coucougnette 1er
, posté le mercredi 1 août 2007 à 17:51 |
|
et moi je n'ai rien compris à votre façon de tester un différentiel, exprimez vous plus clairement.
Vous branchez quoi entre quoi et quoi ? Proverbe chinois : Mato sin khonu, thoucha tonkhu
Son Altesse Sérénissime Coucougnette 1er
|
|
 |
|
Inter diff qui ne saute pas |
#8 |
Message de
plx
, posté le mercredi 1 août 2007 à 18:02 |
|
ok pour les réponses, merci.
Tout d'abord je voulais tester les 3 conducteurs :
- j'ai donc vérifié avec une ampoule si les 3 paires possibles allumait bien l'ampoule => OK
- ensuite j'espérais que l'ID saute car partant du disjoncteur divisionnaire 20A peigné avec cet ID 63A type A - j'ai 2 conducteurs ( rouge et blau) sur ce divisionnaire et la terre (jaune-vert) sur le tableau - coté ampoule de test : bleu et jaune-vert sur la douille, le rouge en l'air
l'id aurait dû détecté que 30ma était bien dépassés !
concernant les PC 16A : si 18 sont demandés par le lave-linge : le divisionnair elaisse passer mais la PC 16 A ??
merci, plx
|
|
 |
|
Inter diff qui ne saute pas |
#9 |
Message de
Coucougnette 1er
, posté le mercredi 1 août 2007 à 18:11 |
|
Toujours rien compris a vos explications trés confuses, vous ne dites pas entre quoi et quoi vous testez.
Avec une ampoule 40W, entre phase/terre ça doit sauter idem entre phase/neutre, ça n'indiquera en aucun cas la valeur de votre terre, et n'indiquera pas forcément que votre inter diff est HS si vous n'êtes pas sur de la valeur de votre terre et de sa continuité. Proverbe chinois : Mato sin khonu, thoucha tonkhu
Son Altesse Sérénissime Coucougnette 1er
|
|
 |
|
Inter diff qui ne saute pas |
#10 |
Message de
plx
, posté le mercredi 1 août 2007 à 18:17 |
|
je teste un circuit en 2.5 mm² qui : - sur le tableau est sous un Divisonnaire 20 A, peigné avec un Inter Diff. 63A type A. - de l'autre côté, sera branché sur un lave-linge.
L'objectif est : - de bien tester la terre - de mettre la bonne Prise de Courant : 16A ou 20A ?
Les 3 conducteurs sont OK : pas de pbs. mécaniques sur tout le conduit. Je souhaitais donc finir l'installation en testant la terre : c'est ce test-là que je ne sais pas effectuer.
merci, plx
|
|
 |
|
Inter diff qui ne saute pas |
#11 |
Message de
PinkFloyd76
, posté le mercredi 1 août 2007 à 20:39 |
|
|
|
|
 |
|
Inter diff qui ne saute pas |
#12 |
Message de
skip74
, posté le mercredi 1 août 2007 à 22:12 |
|
salut si je comprend bien les explication du test réalisé par Plx, il me semble qu'il teste le circuit en mettant une ampoule entre neutre et terre... ton test pourrait fonctionner entre phase et terre. Le test entre neutre et terre ne veut rien dire...
comme déja dit, le bouton de test "mensuel" est là pour vérifier si la protection est en état de fonctionnement, va pas chercher plus loin et surtout pas de montage hasardeux ça serait quand même con de se prendre une chataigne et éssayant de vérifier si un diff marche... lol
A+
|
|
 |
|
Inter diff qui ne saute pas |
#13 |
Message de
Patsy
, posté le jeudi 2 août 2007 à 12:42 |
|
Bonjour, Encore ce fameux test de l'ampoule pour vérifier la terre...ce test a la peau dure. On répète à longueur de journée que ce test ne sert à rien, ne signifie rien et donc ne donne rien de valable à part déclencher des questions inimaginables. Le bouton test marche ? = interdiff OK Test de continuité de toutes les terres : à faire à l'ohmètre ou à la sonnette, HORS TENSION, et en partant de la barrette de coupure (et non du tableau). Il faut louer un testeur de boucle pour mesurer la terre, c'est bien une valeur en ohm (100 ohms max) mais c'est un appareil spécial qu'il vous faut, comme le ferait le consuel. Si vous voulez absolument faire votre test d'ampoule, faite le après...sur une prise si vous voulez. Nous on utilise un testeur de diff : appareil se mettant sur une prise directement et en actionnant un bouton, qui fait léquivalent du bouton "test" du diff.
A+
|
|
 |
|
Inter diff qui ne saute pas |
#14 |
Message de
ebac06
, posté le jeudi 2 août 2007 à 23:09 |
|
Bonsoir,
Je pense que tout est dit sur ce fil ; Le bouton de test sert a creer un defaut d'isolement actificiel, de la valeur de la sensibilité du Diff. Si le diff coupe de suite, il est bon . Si il coupe 5 secondes apres, il est malade, si il coupe 1 heure apres, il est mort ( et la resistance interne aussi ) .
Le test de la lampe est empirique, et n'a aucune precision ...
Bonne soirée Eric PS: Sans racunes Coucougnette pour le doublon .. Cordiales salutations La meilleure façon d'apprendre , c'est d'observer et de questionner un ancien .
|
|
 |
|
Inter diff qui ne saute pas |
#15 |
Message de
plx
, posté le vendredi 3 août 2007 à 22:42 |
|
Bonsoir,
Au départ l'idée était seulement de vérifier le 3° conducteur du circuit lave-linge (jaune/vert) ; c'est par hasard et en oubliant de renvoyer phase/terre sur l'ampoule que j'ai découvert que cet inter diff ne sautait pas contrairement aux 4 autres type AC. Depuis j'ai eût Legrand et tout est OK.
Je mets une Prise de courant 16A , un divisionnaire de 20A sur cet inter diff type A de 63A.
merci de vos contributions, à bientôt, plx
|
|
 |
|