statut : invité
|
|
|
|
Interdiff |
#1 |
Message de
titi
, posté le 10/07/2008 à 13:06 |
|
|
Bonjour,j'ai un système de chauffage électrique mon tableau de protection n'ai pas trés récent et je voudrais mettre un inter diff mais par apport au chauffage je ne sais pas quoi faire car je ne sais pas si je dois protéger mon installation de chauffagedans ma maison j'ai la terrre un shéma serait le bien venu meci par avance.
|
|
 |
|
Interdiff |
#2 |
Message de
carminas
, posté le jeudi 10 juillet 2008 à 21:51 |
|
Bonsoir
Solution la plus simple pour une mise en sécurité, mettre un interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'ensemble de votre installation (juste en aval du disjoncteur EDF). Inconvénient, en cas de défaut sur un circuit tout est coupé.
2ème solution : mettre plusieurs interrupteur différentiel avec un d'entre eux dédié au chauffage. Cet ID dédié au chauffage, doit être un 30mA type AC, de 40A si moins de 8kW de chauffage, de 63A si plus de 8kW de chauffage.
Difficile de vous en dire plus sans savoir ce que vous avez sur votre tableau.
@+ Carminas
|
|
 |
|