 Message de georges V , posté le 28/04/2008 à 08:53
La norme dit ça :
La section minimale doit être au moins égale à la moitié de la plus grande section des conducteurs de protection de l’installation avec un minimum de 6 mm2 en cuivre (10 mm2 en aluminium) et un maximum de 25 mm2 cuivre (35 mm2 en aluminium). Ces conducteurs sont de couleur vert et jaune.

La plus grande section des conducteurs de protection on la trouve où ?

merci
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    
LEP #2
 Message de gregbip , posté le lundi 28 avril 2008 à 11:23  
bonjour,

La norme parle de la section d'alimentation de votre tableau electrique..Par exemple alim tableau 16mm² donc conducteur de protection 16/2=8 qui ecxiste donc section 10mm² ect ect... Avez vous compris?

Cordialemnt,

Greg.
 
elecricien en batiment
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
LEP #3
 Message de gregbip , posté le lundi 28 avril 2008 à 11:25  
bonjour,

La norme parle de la section d'alimentation de votre tableau electrique..Par exemple alim tableau 16mm² donc conducteur de protection 16/2=8 qui ecxiste pas donc section 10mm² ect ect... Avez vous compris?

Cordialemnt,

Greg
 
elecricien en batiment
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
LEP #4
 Message de Georges , posté le lundi 28 avril 2008 à 11:39  
Ok, j'ai compris et il y a donc problème. Avant passage du consuel, j'avais une terre en 10mm² au tableau et une LEP en 6mm². Pour désaturer un disjoncteur en 40A il me demande de passer en 63A. Hors un disjoncteur 63A doit être alimenté par une section de 16mm². Donc je dois changer ma connexion à la terre et passer en 16mm², et changer ma LEP et passer en 10mm²....
Ne serait il pas plus simple de désaturer le 40A ? question
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    



Nom ou Pseudo  
E-Mail  
Sujet  
Je souhaite être prévenu par mail d'une réponse à ce message.
Je souhaite garder mon fil en haut de page (max 10).
[Gras] [Italic] [Souligné] [Barré] [Surligné]

j'ai lu et j'accepte les conditions de la charte Cyberbricoleur
 
Options
 
Joignez une image gif, jpg ou png